과년도 2권 217 218페이지에서
(5)간선의 굵기선정에서
전류를 구할때는 전압을 220V를 사용했는데
전압강하를 구할때는 왜 110V를 사용하는지 이해가 안됩니다
(6)전압강하율 구하는 문제도 110V를 사용햇는데
왜 다르게 쓰는지 알고 싶습니다
첫댓글 상전압
문제를 보진않았지만... 전압강하는 상전압으로 알고있어요
220볼트의 상전압은 127볼트인데요?
전선의 굵기 (전압강하e 공식은 단상3선식 기준으로 110V상전압으로 유도됩니다.)(조건에 명시되었네요 110/220)
저도 이문제 계속 틀리더라고요. 그래서 공식을 조금 변형해서 외우고 있습니다.- 1상 3선식, 3상 4선식 : A = (17.8 * I * L) / (1000 * e1) , e1 = 1상 전압- 1상 2선식 : A = (35.6 * I * L) / (1000 * e) , e = 선간 전압- 3상 3선식 : A = (30.8 * I * L) / (1000 * e) , e = 선간 전압감사합니다.
저도 헷갈리네요
첫댓글 상전압
문제를 보진않았지만...
전압강하는 상전압으로 알고있어요
220볼트의 상전압은 127볼트인데요?
전선의 굵기 (전압강하e 공식은 단상3선식 기준으로 110V상전압으로 유도됩니다.)(조건에 명시되었네요 110/220)
저도 이문제 계속 틀리더라고요. 그래서 공식을 조금 변형해서 외우고 있습니다.
- 1상 3선식, 3상 4선식 : A = (17.8 * I * L) / (1000 * e1) , e1 = 1상 전압
- 1상 2선식 : A = (35.6 * I * L) / (1000 * e) , e = 선간 전압
- 3상 3선식 : A = (30.8 * I * L) / (1000 * e) , e = 선간 전압
감사합니다.
저도 헷갈리네요