사진에서 보듯 회로와의 연결방식을 보면서 옴의 법칙을 떠올리면 아주 간단히 이해가 됩니다.
먼저, pt는 병렬연결 하는데 만약 단락이 되어버리면 임피던스가 0에 가까워져 거의 모든 전류가 이 기기를 지나게 되고 소손이 됩니다. 또한 병렬이기 때문에 퓨즈 설치 후 끊어지게(개방) 되더라도 기존 선로에는 영향을 주지 않기 때문에 설치가 가능한 것입니다.
다음으로 ct는 직렬연결합니다. 그런데 ct가 개방되게 되면, 임피던스가 매우 커져 대부분의 전압이 모두 여기에 걸리게 되어 소손(절연파괴)이 일어날 수 있습니다. 또한 선로와 직렬연결 되었기 때문에 퓨즈를 설치하게 되면 기존 선로가 단선이 되어버려 설치를 해서는 안되는 것입니다.
첫댓글 좋은 글 감사합니다 덕분에 어느정도 이해가 수월히 되네요
저 임피던스를 저항으로 비유를 하자면.ㅡ 개방시 전압이 왜 그렇게 걸리는거죠.. 단락시엔 0이 되서 작아져 그쪽으로 전류가 많이 흐르는건 알겠는데