안녕하세요.
항상 주시는 도움에 감사 드리며 plc제어판 전선 연결시 문의 드립니다.
사진만 보셔도 아시겠지만 한번도 제어판에 달아본적 없고 글을 검색해서 봐도 도통 모르겠더군요,,,, ㅜㅜ
사진에서 입, 출력에 뭔가 연결 해줘야 할것 같은데 한번 봐주실수 있을까요?
그리고 퓨즈2에서 전원을 끌고오는데 TO. PLC전원은 그림처럼 연결하는 것 같은데
R1, T1이 R상T상 말하는거 같은데 어디다 연결해야 하는건가요?
알려주시면 감사하겠습니다.
첫댓글 이 정도에 알아보실지 모르겠네요.
짱이야 님 정말 감사합니다 직접 그림까지 ㅜㅜ
@만사oK 위치가 다를거예요
안녕하세요~COM은 R/T 아무거나 정하는건가요?배선도에 지정되는게 아닌가요?
@62회_재수반_서울_부반장_권한대행 원래는 도면에 바닥쪽 라인인 T상이 기본이지만 PLC출력은 시퀀스와는 상관이 없을때도 있기도 하죠. 보통은 T상 씁니다. 반대쪽 연결이 R상이면 되는거죠
@짱이야 죄송하지만 하나만 더 여쭙자면 아랫단자에서 그림상의 퓨즈2 T상을 물린다면 R상은 윗 공통단자 연결이라고 표기된 24G에 결속하는 건가요?
@Analog 아뇨 24G는 입력 DC에요 같이 연결하면 안되요
@Analog R상은 도면의 퓨즈2에서 나온 윗부분 R상이고,PLC문제중 HL1등 출력의 공통 이 T상과 PLC CON 반대면에 R상연결이요
@짱이야 번거로우실텐데 일일히 알려주셔서 감사 합니다. 아무것도 모르다보니 이렇게 질문 밖에 못올리고 있네요 ^^
@Analog 아는거고 확실한거만 알려드리는거죠 뭐
감사합니다~
첫댓글 이 정도에 알아보실지 모르겠네요.
짱이야 님 정말 감사합니다 직접 그림까지 ㅜㅜ
@만사oK 위치가 다를거예요
안녕하세요~
COM은 R/T 아무거나 정하는건가요?
배선도에 지정되는게 아닌가요?
@62회_재수반_서울_부반장_권한대행 원래는 도면에 바닥쪽 라인인 T상이 기본이지만 PLC출력은 시퀀스와는 상관이 없을때도 있기도 하죠. 보통은 T상 씁니다. 반대쪽 연결이 R상이면 되는거죠
@짱이야 죄송하지만 하나만 더 여쭙자면 아랫단자에서 그림상의 퓨즈2 T상을 물린다면 R상은 윗 공통단자 연결이라고 표기된 24G에 결속하는 건가요?
@Analog 아뇨 24G는 입력 DC에요 같이 연결하면 안되요
@Analog R상은 도면의 퓨즈2에서 나온 윗부분 R상이고,
PLC문제중 HL1등 출력의 공통 이 T상과 PLC CON 반대면에 R상연결이요
@짱이야 번거로우실텐데 일일히 알려주셔서 감사 합니다. 아무것도 모르다보니 이렇게 질문 밖에 못올리고 있네요 ^^
@Analog 아는거고 확실한거만 알려드리는거죠 뭐
감사합니다~