아래의 간선 굵기와 전력계의 눈금값을 구하는 문제에서 질문드립니다.
질문#1: 간선의 굵기 선정 시에 전류 값을 변압기 용량에 대한 값으로 선정하면 안되는지 궁금합니다.
☞ I = P / √3 V , 450 x 10^3 / √3 x 220 = 1180.943732
변압기에서 1동까지 전선을 가설한다고 생각하고 풀어봤는데, 답은 근사값이라 맞는지 궁금합니다.
ⓐ I 값 ( 변압기 450KVA 선정한 값에서 산출 ) : 1180.9437~ (A)
ⓑ 전압강하 : e = 110 x 0.03 ( 주어진 조건에서 확인 )
ⓒ 전선의 단면적 공식에 대입 : A = 17.8 L I / 1000e (e, 상전압)
ⓓ A = 955.49 xx
ⓔ N = 955.49 / 300 기준으로 : 3.18 ( 4가닥 필요 )
질문#2 :아파트 수전설비에 설치하는 전력계의 최대 눈금은 얼마로 해야 하는가?
변압기 기준으로 450KVA 선정하였기 때문에,
단순하게 500KW 전력계 눈금 확인할 수 있는 것 쓴다 작성하면
안되는지 궁금합니다.
감사합니다.
첫댓글 안녕하세요..
1. 실제 부하에 흐르는 간선의 전류이므로
교재처럼 실제 부하 용량으로 구해주시기 바랍니다.
2. 이또한 교재의 방법으로 풀이해주시기 바랍니다.
이러한 문제는 풀이 방법이 정형화 되어 있습니다.
다른 방법으로 풀이시 맞다고 하더라도 혹시라도 불이익을 받을수 있기 때문에
최대한 교재의 방법으로 풀어주시길 권해드립니다
네에 알겠습니다. 답글 감사합니다!