위에 모멘트님이 말씀하신대로 허용응력도는 Fc 가 아니라 fc 임을 다시 한번 주의하시기 바랍니다. 아무튼 AISC 에 의하면 1.33 x fc 로 체크하실수 있고 우리나라 규준대로 하면 1.5 fc 로 체크하실수 있겠지요. AISC 에서는 fc=0.35 x f'c x √(A2/A1) <= 0.7 x f'c 를 사용하고 있습니다. (여기서 f'c는 우리나라의 Fc 와 같다고 보시면 됩니다) 결과적으로 두 코드의 값이 거의 비슷하게 나옵니다. 0.35 x 1.33 이나 0.3 x 1.5 나 값차이가 거의 없음을 알게 될것입니다.
fatigue(피로) 는 김상식 교수님의 건축철골구조 라는 책의 2장에 보시면 비교적 잘 나와 있는데 강재가 반복하중을 받게 될때 항복점 이하에서도 피로에 의한 파괴가 일어날수 있다고 알고 있습니다만 자세히는 잘 모르겠네요. 일반적으로 건축구조에서는 쓰이는 일이 드물죠.