* 베아링쪽으로 물 떨어지는것 발견 즉시 펌프 베아링 전체를 즉시 교체. * 온수기가 기숙사로 물을 공급하여 주로 빠른시간에 교체 정비. * 교체 순서는 @ 전원차단 @ 밸브 잠금.( 양쪽 환수 및 배수 ) @ 안전밸브 열고 나머지 물 출수. @ 펌프 모타 분해 @ 펌프모타 교체. @ 환수 밸브 열어 공기 배출 및 출수밸브 열고 @ 전원 재 복귀하며 펌프 회전방향 재점검. * 온수보일러 재점검. @ 온수보일러라 부르는 이유는 물의 온도를 180도화씨까지 데워서 5000 갤론( 수요에 따른 ) 탱크로 보낸후에 3way 믹싱밸브를 이용하여 배관조례및 위생당국에서 요구하는 120/140도화씨의 물을 필요한곳에 펌프를 이용하여서 혹은 수압자체를 이용하기도 하고 경우에 따라서는 순환펌프를 겸용하기도 하기에 필요에 맞는 설치를 하여야 할것이다. @ 열교환기를 이용하여 따로 온수보일러 없이 사용하는 경우에도 배관조례및 위생조례에 맟추어 동관및 Brass ( 놋쇠 ? )를 이용하여 요구하는 온도를 생산 분배하기도 한다. @ 미주에서는 수돗물 ( Potable Water/ 마시거나 일상생활에 쓰이는 물을 이야기함 )배관에는 주물로 만든 배관을 쓸수 없도록 되여있기에 위생관념을 상세히 알고 처리하여야한다 )에 쓰이는 배관문제를 미리 숙지하여야한다.( U.L Listed. ASTM Listed . NSF Approved )