철골 데크 초평탄 바닥의 구조적 크랙 보수 솔루션
10년 된 화성 000 물류센터 그리고 크랙 보수!
[철골 데크 슬래브와 초평탄 바닥의 10년 이력]
철골 구조물, 데크 플레이트 슬래브 위에 초평탄 콘크리트 마감이 되어 있다.
철골 데크 구조는 일반 토사지반 바닥보다 조인트(Joint) 설계와 진동 제어가 훨씬 까다로운 공법으로 알고 있다.
[철골데크 구조의 이해와 크랙의 원인]
①경험상 철골 데크 공법의 장단점에 대해 언급해보면
►장점 : 하부 동바리 없이 장기간(Long Span) 구현이 가능하여 물류센터의 공간 활용성 을 극대화하고, 공사 기간이 짧고 자재 효율성이 높다.
►단점 : 콘크리트 일체형 구조에 비해 진동에 민감하며, 철골 보와 콘크리트의 열팽창 계 수 차이로 인해 경계부 크랙 발생 확률이 높다고 본다.
②경험상 10년차 물류센터 크랙이 많이 진행된 원인을 언급해 보면
►반복 하중과 진동 : 10년간 지게차 및 중량물 운반 장비가 반복적으로 통행하며 발생한 미세 진동이 데크 플레이트의 유연성과 충돌하며 크랙을 심화시켰을 것으로 본다.
►반사 균열(Reflection Crack) : 하부 철골 보(H-Beam)의 위치를 따라 상부 콘크리트에 응력이 집중되어 발생하는 구조적 균열이 누적된 결과입니다.
►건조수축의 장기화 : 대형 공간의 특성상 온도 변화에 따른 수축·팽창이 반복되며 미세 했던 실금이 눈에 띄는 크랙으로 확장된 것으로 보인다.
이에 세민기공은
SM-110 & SM-울트라볼 하이브리드 보수 공법으로 단순한 메움이 아닌, 구조적 안정성과 심미성을 동시에 고려한 공정을 적용한다.
①정밀 전처리 : 크랙 내부에 고착된 10년 묵은 이물질을 고성능 진공청소기로 완벽히 제 거하여 부착력을 극대화한다.
②소재의 혁신(SM-110 + SM-울트라볼) : 속경성수지SM-110의 강력한 인장 강도와 적당 한 신율(Elongation)은 철골 데크 특유의 미세 진동과 거동을 효과적으로 흡수한다.
③SM-울트라볼 : 진공 세라믹볼을 혼합하여 수지의 수축을 제어하고, 본래 콘크리트와 유 사한 회색 톤을 구현하여 이질감을 줄인다.
④정밀 연마 및 강화 : 연마 패드로 잔재물을 제거한 후, SM-HS 실러를 도포하고 버니싱 (Burnishing) 마감을 통해 표면 강도와 광택을 복원한다.
4. 시공 결과: 기능과 미학의 조화보수 흔적은 자연스럽게 남지만, 이는 곧 바닥의 구조적 결함이 치유되었음을 의미합니다. 시각적으로는 자연스러운 단면 복구가 완성되었고, 기능적으로는 장비 주행 시의 충격을 완화하여 물류 운영의 효율성을 다시 상급으로 끌어올렸습니다.
[물류센터에 SM-110 시스템을 적용해야 하는 이유]
물류센터 바닥 보수의 핵심은 가동중단 시간(Down-time)의 최소화와 장비하중 견딤이다.
세민기공
Tel : 031) 281 - 6999, 6996
www.ysfmall.com