안녕하세요? 궁금한 점이 있습니다.
공용변압기 부하를 구할 때, 유효분 제곱+무효분 제곱으로 구하는데요
유효분과 무효분에 들어가는 값이 3상부하가 아니라 변압기 용량 6.67을 쓰는 이유가 궁금합니다.
풀이 ---- 변압기 용량 유효분 : 6.67 * 루트3/2, 무효분 : 6.67 * 1/2
제생각 ---- 3상부하 유효분 : 10kW, 무효분 : 10kW ÷ 루트3/2 * 1/2
첫댓글 6.67kVA는 3상 부하중 각 단상변압기 1대에 부담되는 피상전력입니다.단상변압기 1대의 용량을 구하는 것이므로 1대에 부담되는 전력이 적용됩니다.
답변 감사합니다! 확실히 이해하게 되었습니다 ^^
첫댓글 6.67kVA는 3상 부하중 각 단상변압기 1대에 부담되는 피상전력입니다.
단상변압기 1대의 용량을 구하는 것이므로 1대에 부담되는 전력이 적용됩니다.
답변 감사합니다! 확실히 이해하게 되었습니다 ^^