아키 이천에서 작도되어 있는 단면도에서 천정 반자 구조부를 보면 반자돌림의 위치가
거실 바닥에서 2400 옵셋되어진 아래쪽으로 위치해 있는 것을 보았는데여..
이런 구조가 가능한 겁니까?!
현관문 상부하고 반자돌림이 맞닿게 되는 것으로 보이는데.. 그렇다면 현관문이 설치되고
나서 반자 구조가 만들어 진다는 것이라는 말씀이십니까?!
그리고!! 현관문을 교체해야 하는 일이 발생한다면 반자를 뜯어내야 한다는게 되는거
아니겠습니까?! 제 짧은 지식으로 봤을땐 이러한 것들로 미루어 보아서 반자돌림의 위치는
거실바닥에서 2400 옵셋되어진 곳 위로 가야 맞는게 아닌가 싶어서 이렇게 질문 드립니다.
쥔장님의 빠르고 명쾌한 답변 기다리겠습니다.
첫댓글 반자높이랑 테두리보 하단부분이랑 같은 높이로 생각하셔서 그런거 같네요..^^ 반자높이가 2400이면 현관문이 들어가는구역(테두리보하단구역)은 조금 낮게 잡도록 하세요..님 말씀처럼 반자돌림이 돌아가기 위한 공간을 남겨야 되겠죠..보통 반자돌림들 싸이즈가 조금씩 틀려서 100정도에서 50정도의 여유를 두고 잡으세요..그러니깐 반자높이가 2400이면 현관문 들어가는 부분의 높이는 2300정도로 잡으시면 됩니다..^^