콘크리트의 슬럼프 시험 방법 : KS F 2402
1. 시료를 슬럼프콘에 넣고 다진다.
1) 슬럼프 콘을 젖은 걸레로
2) 시료를 즉시 슬럼프 콘 용적의 약 1/3씩 되도록 3층으로 나누어 채운다.
3) 각 층은 25회씩 그 층 깊이(용적의 1/3) 만으로 하여 단면 전체를 골고루 다진다.
2. 슬럼프 콘을 벗긴다.
1) 다져진 콘크리트 상면을 흙손 등으로 슬럼프 콘의 상면과 일치시킨다.
2) 슬럼프 콘을 조심스럽게 수직방향으로 벗긴다.
3) 슬럼프 콘을 벗기는 시간은 높이 30cm에서2~3초로 하며, 콘을 채우기 시작하여
슬럼프콘의 들어 올리기 종료할 때까지의 시간은 3분 이내로 한다.

3. 슬럼프를 측정한다.
1) 슬럼프치는 콘크리트가 충분히 주저앉은 다음으로 한다.
2) 30cm 높이에서 주저앉은 높이차를 cm단위(0.5cm의 정밀도)로 구한다.
3) 측정위치는 슬럼프콘 밑면 원의 중심에서 수직으로 한다.
4) 콘크리트가 슬럼프콘의 중심축에 대하여 치우치거나 무너지거나 해서
모양이 불균형이 된 경우 다른 시료에 의해 재시험을 실시한다.

4. 참고적으로 슬럼프플로우 및 온도를 측정한다.
1) 슬럼프는 온도에 따라 크게 변화한다.
- 서중콘크리트는 35℃ 이하
- 한중콘크리트는 10~20℃
2) 슬럼프 플로우치는 보통 슬럼프(18cm 정도)치의 1.5~1.8배
3) 고유동 콘크리트의 슬럼프 플로우는 65±5cm이다. (콘크리트 기술 콘테스트)

5. 시험결과를 판정한다.
1) 시험결과가 다음 표의 허용오차 이내이면 합격으로 판정한다.