간선의 굵기를 구할때 무조건 전동기 총 부하 [KW]의 합으로 해야하나요??
1번에서 구한 허용 전류로는 못 구하는지요??
1번에서 구한 전류값 (1.1배 적용된 133[A] )으로 구하면 B1 PVC 70 mm2 인데
전동기 총 부하 합으로 구하면 50mm2 이네요
첫댓글 1. 전동기부하만 있을 경우 전동기 총화로 하시면 됩니다.2. 최대사용전류의 값은 부하전류의 합 입니다 따라서, 1.1을 곱하지 않아야 합니다.
첫댓글 1. 전동기부하만 있을 경우 전동기 총화로 하시면 됩니다.
2. 최대사용전류의 값은 부하전류의 합 입니다 따라서, 1.1을 곱하지 않아야 합니다.