[melsec]도움 주고 받기 ABB 인버터 인데....사진과 같은 에레가 띄네요....
하남골재노 추천 0 조회 344 12.11.19 20:53 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.11.20 09:57

    첫댓글 모터 또는 모터 케이블에서 감지된접지 고장 가능성 . 드라이브는 드
    라이브가 운전시 , 비운전시에 접지 고장을 모니터한다 . 드라이브를
    가동하지 않는 경우에 좀더 민감하게 감지되며 , 잘못된 정부호를 발
    생시킬수 있다 . 다음과같이수정 가능하다 .
    * 입력 결선의 고장을 검사하고 수정한다 .
    * 모터 케이블이 지정된최대 길이를 초과하지 않는지 확인할것 .
    * 델타 접지 입력 전원 및 고용량 모터 케이블은 비운전 시험 중에 잘
    못된 에러 보고를 야기할 수도 있다. 드라이브 비운전시 고장 모니터
    링에 대한 응답을 금지하려면 , 파라미터 3023 결선 고장을 사용할 것
    . 모든접지고장모니터링에대한응답을금지하려면 , 파라미터

  • 12.11.20 09:57

    파라미터 3023 결선 고장을 사용할 것
    . 모든접지고장모니터링에대한응답을금지하려면 , 파라미터 3017
    접지 고장을 사용할 것

  • 작성자 12.11.22 22:32

    파라미터 설정을 해야 하는데 방법을 몰라서 다시 댓글 남기며 여러 사진 올려 봅니다..
    통화가능할련지요...010-7707-5329입니다..

  • 작성자 12.11.20 19:14

    답변주심에 감사합니다...좀더 공부해서 해결해 보도록 하겠습니다...