CT의 1차전류를 구할 때 문제에서 제시된 부하전류에 1.5배를 한값이 그대로 ct의 1차 전류가 되는것이 아닌가요? 답에는 변류비를 구할때만 1.5배를 해서 구하고 1차전류는 그대로 부하전류가 답으로 나와있어서 헷갈립니다
18년도 2회문제에는 부하전류에 1.25~1.5배를 한것이 변류기 1차 정격전류로 되어있는데요
CT의 1차 전류를 구하라는 말과 CT의 1차 정격전류를 구하라는 차이인건가요?
첫댓글 1차 전류는 말 그대로 1차에 흐를 전류를 용량과 전압을 이용해 계산해낸 값이고,변류기 1차 정격전류는 해당 1차 전류 값을 이용해 변류기가 가질 정격값을 1.25~1.5배를 곱하는 과정으로써 구하는 것입니다.즉 1차 전류를 통해 변류기 자체 스펙을 결정한다고 이해하시면 됩니다
감사합니다~
첫댓글 1차 전류는 말 그대로 1차에 흐를 전류를 용량과 전압을 이용해 계산해낸 값이고,
변류기 1차 정격전류는 해당 1차 전류 값을 이용해 변류기가 가질 정격값을 1.25~1.5배를 곱하는 과정으로써 구하는 것입니다.
즉 1차 전류를 통해 변류기 자체 스펙을 결정한다고 이해하시면 됩니다
감사합니다~