옹벽조립
1) 순서
1. 상,하부 형틀조립,핀 체결
2. 수평(요꼬),수직(다대) 버팀대(바데)설치
2) 검사사항
1. 핀,플랫타이는 알맞게 설치 되었나
2. 설치된 플랫타이에 수직,수평핀이 모두 꽂혔나
3. 하부 유로폼과 메모도 는 긴결 되었나 (못 박아 구부리기)안 박으면 콘크리트타설시 터짐
4. 수직,수평 버팀대는 올바르게 설치 되었나
- 버팀대는 전 옹벽 거푸집에 걸쳐 설치되고 훅크에 의해 고정 되어야 한다.
5. 기타 콘크리트 타설시 터질 곳은 없는가
6. 옹벽 속에 들어갈 각종 시설물은 모두 이상 없이 들어갔나
- 에어콘 슬리브,결로방지합판,방수턱합판 등등)
7. 옹벽 조립 전 옹벽 청소는 잘 되었는가
- 이물질 등이 들어갔을 경우 이어치는 부위(construction joint)가 밀실 하지 않아 漏水등 하자가 발생한다.
3)수직 Check
- 옹벽의 수직은 매우 매우 중요하다.
따라서 슬라브형성 작업전에 그리고 콘크리트 타설 중 수시로 검사 되어야 한다.
- 옹벽 수직이 틀릴 경우 나중에 내부 마감 공사시 (문틀,창틀,현관문 등등) 하스리 때문에 엄청난 고통이 따른다
( 안 당해 본 사람은 모름)
4) 밑층 슬라브 해체
- 옹벽 조립작업이 끝나면 밑층 슬라브 합판을 해체한다.
@순서
1.필라 써포트(삿보드)를 제외한 모든 써포트를 해체한다.
- 밑층 슬라브 해체는 콘크리트 양생을 고려하여 콘크리트 타설 후 4-5일 후에 하는 것이 좋다
- filler support를 절대 해체하지 못하게 한다. 왜냐하면 해체후 다시 받치는 것은 무의미하기 때문이다.
(해체 즉시 처짐이 발생되고 처짐 발생후 아무리 써포트를 쳐 댄다 하더라도 받치기 전 상태를 기대할 수 없기 때문이다.
- 필라 써포트 : span(석방)이 긴 평면 중간에 슬라브형틀 해체 후에도 존치 및 지지 시키기 위 해서 대어 주는 합판(필라 합판) 및 그 합판을 지지하는 써포트필라합판은 2개층분을 준비한다
- 그래야 한층에서 사용한 필라 합판 및써포트를 그대로 존치 시키고 여분의 것을 가지고 다음층에서 사용할 수 있기 때문
2) 노루발 못빼기(빠루)를 이용하여 걷어낸다.
- 밑층 슬라브형틀 해체시 특히 전,후 발코니 부위의 슬라브형틀 해체시는 형틀자재(슬라브 합판,보형틀,써포트,각재)등이 외부로 떨어져 사고가 날 우려가 있다.
따라서 슬라브형틀 해체시는 감시원 선정 및 주의가 필요하다