변압기의 중성점(델타-와이) 접지저항 측정방법에 대하여
ㅇ 질의내용
☞ 22.9kV/440V 3상 1500kVA 옥외 유입 변압기(효성) 변압기의 중성점(델타-와이) 접지저항 측정방법을 알고 싶습니다. 현재, 중성점의 전류를 측정하고 있습니다. 아울러, 유입변압기의 절연유의 교체주기를 알고 싶습니다.
ㅇ 답변내용
☞ 변압기 중성점(22.9kV/440V, Δ-Y)의 접지저항 측정방법
① 저항접지계통의 경우 : 명판으로 식별이 가능한 경우에는NGR(Neutral Ground Resistor)/HRG(High Ground Resistor)명판의 저항값을 읽으면 되지만, 명판으로 식별이 어려운 경우에는 다음과 같이 측정 혹은 계산을 하여야 합니다. 지락이 발생하지 않은 경우에는 NGR/HRG를 정전 후(계통으로부터 분리 후) 저항계로 측정하고, 지락이 발생한 경우에는 저항양단의 전압(V)과 전류(I)를 측정하여 저항(V/I) 값을 계산하면 됩니다. (고저항 접지의 경우 대지저항, 선로저항은 상대적으로 작아서 무시할 수 있을 듯 합니다.) 지락발생 시 지락전류를 측정하여 접지저항을 계산하는 것은 해당회로의 실제 임피던스를 계산할 수 있고 또 실제의 지락전류를 측정한다는 장점이 있으나, 접지상태(지락위치, 지락저항)에 따라 그 지락전류가 다소 상이할 수 있으므로 주의를 하여야 합니다.
② 직접접지의 경우 : 직접접지의 경우 변압기 중성점으로부터 대지까지의 중성선저항, 선로저항 및 대지저항으로 분리하여 생각할 수 있는데, 중성선저항, 선로저항은 변압 기 운전중에는 직접 측정하기는 불가능하므로 Cable Catalogue를 참조하여 계산하고, 대지저항은 Pole Type Earth Tester를 사용하여 측정하면 됩니다. 실제로 지락전류를 측정하기에는 어려울 듯한데 가능하다면 이 것 역시 해당 회로의 실제 임피던스를 측정한다는 장점이 있으나, 직접접지의 경우 지락위치, 지락저항에 따라 지락전류의 크기가 상이하므로 주의를 하여야 합니다.
☞ 유입변압기의 절연유 교체주기
① 현재의 Maintenance의 PM에서 PdM, Condition Base Maintenance로 변화하고 있는 추세입니다. 즉, 교체주기를 설정해서 그 주기에 따라 절연유를 교체하는 것이 아니라 해당 설비의 상태에 따라 그 방법(Filtering or 교체)과 시기를 판단하고 있습니다.
② 일반적인 경우 변압기의 절연유를 그 중요성에 따라 1년 혹은 2년마다 주기적으로 분석(Gas분석)하여, 그 결과가 요주의 Level에서 지속되거나 불량 Level을 초과할 경우 절연유 Filtering을 실시하거나 또는, 변압기를 분해 점검하고 절연유를 교체하기도 합니다.