* 냉매 보충시 주의사항 *
1. 실제 배관의 거리를 측정할것
2. 추가 냉매의 총계를 계산할것
3. 반드시 설치후 냉매배관진공작업을 충분히 할것 !!!
4. 냉매 보충은 반드시 전자저울을 사용하여 냉매 (R-410A)를 액체상태로 충전할것 !!!
참조) 냉매 R-410A 는 혼합 냉매이며 혼합된 두냉매의 압력이 서로 상이 하므로 반드시 액체상태로 충전해야하며 R-22대비 압력이 1.5배 정도 높고 가스 혼용을 막기위해 서비스 밸브도 사이즈가 틀리므로 R-410A 전용 게이지를 사용해야 합니다. 또한 단순 게이지 압력만으로는 정확한 냉매 보충이 안됩니다 그러므로 반드시 전자저울을 이용 해야 합니다
* 배관 거리 제한 *
모델 최대 배관길이 실외기 옥상설치시 지상설치시
SM801AT 30M 30M 30M
SM1101AT 50M 30M 30M
SM1401AT 50M 30M 30M
* 배관의 표준거리 및 추가 냉매량 *
모델 최소길이 표준길이 최대길이 냉매충전량 최대충전량
SM801 5M 20M 30M 40g/m 400g
SM1102 5M 30M 50M 40g/m 800g
SM1402 5M 30M 50M 40g/m 800g
* 주의 ) 배관의 길이는 최소거리를 유지하고 표준길이 까지는 추가 냉매 보충없이 진공작업
후 밸브만 OPEN 시켜준다.