LCD DISPLAY |
내 용 |
LOCAL LOAD OFF |
조작반의 ON/OFF 버튼을 사용하여 UPS를 OFF함 |
REMOTE SHUTDOWN |
원거리 SMART PORT (RS232)를 사용하여 UPS를 OFF함 |
LOCAL UPS START-UP |
조작반의 ON/OFF 버튼을 사용하여 UPS를 ON함 |
LOCAL LOAD TO INV |
조작반을 사용해서 부하가 인버터로 전환 |
LOCAL LOAD TO BYP |
조작반을 사용해서 부하가 바이패스로 전환 |
REMOTE LOAD TO INV. |
원거리 SMART PORT 를 사용하여 부하가 인버터로 전환 |
REMOTE LOAD TO BYP |
원거리 SMART PORT 를 사용하여 부하가 바이패스로 전환 |
LOAD BACK ON INV |
자동적으로 부하가 인버터로 재전환 |
LACK OF INV. POWER |
부하가 인버터로 전환 불가 |
LACK OF BYP POWER |
부하가 바이패스로 전환불가 |
I DETECT ALARM |
바이패스 사이리스터 파손으로 단락됨 |
MAINT. BYP CLOSED |
Maintenance 바이패스가 동작함 |
MODULE OK MASTER |
마스터로 작동 |
MODULE NOT OK |
모듈 내부이상으로 마스터로 작동 불가 |
BYP IS OK |
바이패스가 정상임 |
LCD DISPLAY |
내 용 |
LOAD TRANSFER TO INV. (BYP NOT OK) |
바이패스 이상으로 부하가 인버터로 전환 |
UPS IS NOW SLAVE |
UPS는 Slave로 동작함 |
UPS IS NOW MASTER |
UPS는 Master로 동작함 |
MAINS RECTIFIER OK |
정류기 입력이 정상 |
SYNCHRONIZATION OK |
동기정상 |
PARALLEL SW OPEN |
병렬 스위치( IA2)가 개방 상태 |
PARALLEL SW CLOSED |
병렬 스위치( IA2)가 닫힘 상태 |
BATTERY TEST RUNNING |
배터리 테스트 진행 중 |
BATTERY TEST IS OK |
배터리 테스트 종료. 시험 결과 정상 |
BATT. TEST START OK |
배터리 테스트 초기화 완료 |
(나) 경보표시 기능
LCD Display |
내 용 |
INPUT RECT. FAULT |
정류기 입력에 이상 |
MAINS RECT. FAULT |
입력 이상 또는 허용범위 초과 |
MAINS BYP FAULT |
바이패스입력 이상 또는 허용범위 초과 |
BOOSTER SHORT FAULT |
부스터 단락. |
BOOSTER FAULT |
부스터 이상 |
POS. BOOSTER FAULT |
(+)측 부스터 이상 |
NEG. BOOSTER FAULT |
(-)측 부스터 이상 |
INV. CONTACTOR OPEN |
인버터 접속장치 열림 |
INV.CONTACTOR CLOSED |
인버터 접속장치 닫힘 |
BYP NOT OK |
바이패스 이상 |
SYNCHRON. FAULT |
동기 이상 |
BYP FREQ. NOT OK |
바이패스 주파수 규정 범위 초과 |
OUTPUT FREQ. NOT OK |
출력 주파수 규정 범위 초과 |
MODEL FREQ. NOT OK |
모델(샘플) 주파수 불량 |
SYNC FAULT MODEL/OUT |
모델(샘플)과 출력 주파수 사이에 동기 이상 |
SLAVE NOT SYNC |
Slave와 Master 동기 이상 |
LCD Display |
내 용 |
OVERLOAD |
출력 과부하 |
INV. OFF FOR OVERLOAD |
과부하로 인해 인버터 OFF |
INV. PHASE 1 FAULT |
인버터 R상 이상 |
INV. PHASE 2 FAULT |
인버터 S상 이상 |
INV. PHASE 3 FAULT |
인버터 T상 이상 |
U-DC HIGH |
DC-과전압 |
OUTPUT SHORT |
출력 단락 |
BATTERY 스위치 OPEN |
배터리 스위치 개방 |
BATT. TEST START FAULT |
배터리 테스트개시 이상 |
BATT. TEST HAS FAILED |
배터리 이상으로 인해 배터리 테스트 불가 |
BATT. LEVEL HIGH |
배터리 과전압 |
BATT. CHARGER FAULT |
배터리 충전기 이상 |
BATT. CONNECT FAULT |
배터리 배선 연결 이상 |
CHECK BATT. BLOCKS |
배터리 블록개수 점검 |
TEMPERATURE HIGH |
UPS 과열 |
자. 상태 및 LCD 표시
UPS의 각 상태를 체크하기 위한 다음과 같은 상태표시를 할 수 있어야
한다.
(1) Power Management Display (PMD)
2x20 글자로 된 LCD에서 UPS에 대한 정보를 입력할 수 도 있고, 또한
UPS 모니터링 정보가 표시되어야 합니다. LCD에 나오는 메뉴를 통해
다음 내용을 제어할 수 있어야 한다.
(가) EVENT 기억, 입력 및 출력 V, I, F, W Monitor
(나) 배터리 사용시간(Battery runtime)
(다) UPS 시동-정지, 부하절체, UPS 진단 및 테스트
(2) LED 표시
LED 표시기는 다음과 같은 표시를 하여 장비의 운전상태를 표시할 수
있어야 한다.
상 태 |
상태표시 |
내 용 |
ALARM |
OFF Flashing RED + buzzer RED |
정상 상태 경고 상태 경고 지속 |
LINE 1 |
GREEN RED |
정류기 입력 정상 정류기 입력 비정상 |
LINE 2 |
GREEN RED |
바이패스 입력 정상 바이패스 입력 비정상 |
BY-PASS |
GREEN OFF |
바이패스 ON 상태 바이패스 OFF 상태(스위치 off) |
INV |
GREEN RED OFF |
인버터 정상상태 인버터 이상상태 인버터 OFF 상태 (스위치 off) |
BATTERY |
GREEN RED Flashing GREEN |
배터리 정상 배터리 이상 또는 방전 방전 중 또는 배터리 퓨즈 개방 |
(3) 조작키(CONTROL KEY)
조작키 |
기 능 |
ON/OFF |
두 개를 동시에 눌러 UPS를 시작 또는 정지시키는기능 |
UP () |
메뉴에서 위로 이동 |
DOWN () |
메뉴에서 아래로 이동 |
RESET |
경고음 멈춤. 또는 RESET |
ENTER |
메뉴 항목을 선택 |
(4) 표시판넬(DISPLAY PANEL)
차. 원격 감시 및 관리 기능
본 장치는 UPS와 컴퓨터의 RS 232C Port를 직접 연결하거나 또는 UPS에 SNMP를 설치하여 근거리(LAN), 원거리(WAN) 네트워크에서 TCP/IP,
NMS등의 접속으로 UPS의 상태를 자동으로 원격감시 및 관리 할 수 있는
기능을 구비하여야 한다.
그 구성은 Win 98, Win NT 등을 사용하는 컴퓨터에 UPS 전용 원격감시
및 제어 프로그램을 사용하여 UPS 동작상태 표시, 각종 경보사항 발생시
감시화면에 UPS의 경보 내용 표시, 장애 또는 Event 발생시 원격 통보
기능, Back-Up 시간 완료 및 장비 장애 발생시 컴퓨터 데이타 Auto
Save 기능, 각종 UPS 동작 상황 Log File 유지기능이 있어야 한다.
6. 제어회로
가. 본 제어회로는 회로의 집적화와 외부 노이즈의 영향을 받지 않도록 다층
인쇄회로 기판으로 CPU, EPROM 및 RAM등으로 구성된 MICRO-
PROCESSOR를 사용한 정현파 PWM 파형 발생기능, 각종 경보 및 상태
표시 기능, 자동절체 기능, 축전지 충전 제어기능 등이 복합 구성되도록
제작되어야 한다.
나. UPS의 동작소음을 부하량에 따라 차등 감소할 수 있는 자동 조절기능을
갖어야 한다.
7. 보호장치
본 장치의 주요전원 회로에는 장비보호를 위하여 다음과 같은 보호회로를
구비하여야 한다.
가. SNUBBER 회로
인버터에는 휴즈를 삽입하여 인버터의 고장으로부터 부하를 보호할 수 있도
록 하며 스위치ING시에 나타나는 SURGE를 흡수할 수 있는 SNUBBER
회로를 구비하여야 한다.
나. 전류제한 기능
출력 과부하시(부하전류와 충전전류의 합이 과다할 때) 정격입력전류의
125% 이내로 전류를 제한 할 수 있어야 한다.
다. EMI/RFI 감쇄기능
장비의 입력측 및 출력측에 전자파장애(EMI) 및 강전계장애(RFI)가 없도록
감쇄기능이 있어야 한다.
라. 과부하 및 단락보호
출력전원은 정격부하의 125%시 10분 동안 부하에 전원을 공급할 수 있어
야 하고, 과부하시 경보음 발생과 표시판넬에서 식별이 가능하여야 하며,
규정된 시간 경과시 동기 스위치에 의하여 바이패스가 되어야 한다.
출력단락시 5ms 이내에 출력이 차단되어 UPS에 이상이 없어야 한다.
8. 사용재료
가. 본 장치에 사용되는 전기용품 재료는 품질이 양호하고 절연도가 높은 것
을 사용하여야 한다.
나. 주요 전원의 단자는 소요량에 충분히 견딜 수 있고 도전율이 양호한 동대
를 사용하여야 한다.
다. 주회로 소자는 반도체로 구성되며 최대의 신뢰도를 보장하기 위하여 충분
한 용량의 소자를 사용하여야 한다.
라. 배선 및 배선재료는 KSC 3328 600V용 KIV 또는 동등이상의 제품(발열부
는 석면선)을 사용하는데 부드럽고 견고한 전선을 사용하며 부스바 사용시
절연 수축튜브를 사용하여야 한다. 주단자의 터미널부는 단락을 방지하기
위해서 절연 격벽을 설치하여야 한다.
마. 모든 인쇄 회로기판은 1.6mm 이상의 EPOXY BOARD를 사용하며 단자
처리는 콘넥터형 PLUG-IN TYPE으로 제작하여야 한다.
바. 주요 전원 회로에는 회로차단기 및 각종 보호용 퓨우즈와 전류제한회로등
의 보호기능을 구비하여야 한다.
사. 주제어 소자의 제어배선들을 외부 NOISE의 영향에 지장이 없도록 TWIST
하여 사용하여야 한다.
아. 축전지간 연결배선 및 UPS 본체 연결배선은 WCT 또는 동등이상의 제품
을 사용하여야 한다.
9. 일반조건
가. 본 장치는 실내 거치형(수직 자립형)으로 전면에서 내부회로 점검 및 보수
가 용이하고 방열 통풍이 잘 되도록 제작하여야 한다.
나. 계기, 조작 스위치 및 주조정 장치는 기기 전면에 취부하여 조작 및 운용이
용이 하도록 하여야 한다.
다. UPS 내부 판넬등은 1.6t 이상의 냉간압연강판으로 구성되며 표면 처리는
불순물을 완전히 제거하고 방청도료를 2회 이상 도장후 소부도장 또는
분체 도장을 하여야 한다.
라. 본 장치는 각 주요소자의 온도과열에 대비한 냉각팬을 부착하여 주요소자
가 과열되지 않도록 하여야 한다.
마. 본 장치의 입력․출력 배선인입은 함체의 하부로 한다.
10. 전기적 특성
일반적 특성 | ||||||
UPS 단위모듈 용량 |
KVA |
10 |
15 |
20 |
25 |
|
출력 Power Factor |
|
0.8 | ||||
동작 방식 |
|
On-Line, Double Conversion, ALL IGBT | ||||
구조 형태 |
|
모듈식 (RACK TYPE) | ||||
출력구조 |
|
모듈 병렬 운전식 | ||||
N+1 병렬운전의 특징 |
|
고신뢰성 및 Down Time의 Zero | ||||
자동 및 수동 바이패스 |
|
기본 장착 | ||||
유지보수 |
|
장비의 전면부 | ||||
효율(Double Conversion) |
|
| ||||
- 100/75/50/25% 선형부하-0.8 |
% |
95/95/94/90 |
95/95/94/90 |
95/95/94/90 |
96/96/94/91 |
|
- 100/75/50/25% 선형부하-1.0 |
% |
96/95/95/95 |
96/95/95/95 |
96/95/95/95 |
96/95/95/95 |
|
- 100/75/50/25% 비선형부하시 |
% |
93/93/91/88 |
93/93/91/88 |
93/93/91/88 |
93/93/92/89 |
|
ECO(절전) 동작시 효율-100%부하 |
% |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
발열량(100% 부하시),선형부하-0.8 |
W |
|
|
|
|
|
발열량(100% 부하시),선형부하-1.0 |
W |
|
|
|
|
|
발열량(100% 부하시),비선형부하 |
W |
|
|
|
|
|
통풍량(25~30℃) |
㎥/h |
110 |
150 |
200 |
300 |
|
동작소음 - 100/50% 부하시 |
dBA |
55/49 |
57/49 |
57/49 |
59/51 |
|
사용온도 |
℃ |
0 ~ 40 | ||||
상대습도 |
% |
95 | ||||
표고 |
m |
1500 이하 | ||||
사용정격 및 설치장소 |
|
100% 연속정격 / 옥내 | ||||
표준규격 |
|
| ||||
- 안전성(Safety) |
|
EN50091 - Part 1 (IEC62040-1, IEC 60950) | ||||
- EMC |
|
EN50091 - Part 2 (IEC62040-2) | ||||
- 성능 |
|
EN50091 - Part 3 (IEC62040-3) | ||||
단위모듈 중량 |
Kg |
24 |
33 |
| ||
단위모듈 크기 |
mm |
225(H) × 483(W) × 700(D) |
정류부 특성 | ||||||
UPS 단위모듈 용량 |
KVA |
10 |
15 |
20 |
25 |
|
입력 전압 |
VAC |
3상, 4선식, 380VAC/220VAC+N | ||||
입력 전압 허용범위 - 100% 부하시 |
% |
기준전압에서 -25% and +15% | ||||
입력 주파수 |
Hz |
35-75 | ||||
입력 PF |
|
0.98(전자회로적으로 조정) | ||||
입력 전류 파형 |
|
정현파 (THD<3%) | ||||
돌입전류 |
|
Soft Start에 의한 제한 | ||||
입력전력(정격출력 및 축전지충전) |
KW |
각 모듈별 85% | ||||
최대입력전력(정격출력및 축전지방전) |
KW |
각 모듈별 120% |
인버터 특성 | ||||||
UPS 단위모듈 용량 |
KVA |
10 |
15 |
20 |
25 |
|
출력 전압 |
VAC |
3상, 4선식, 380VAC/220VAC+N | ||||
출력 Power Factor |
|
0.8 | ||||
출력 전압 범위 |
|
| ||||
- 동기시 |
% |
± 1 | ||||
- 부하 가변시(0-100-0%) |
% |
± 4 | ||||
- 선형부하시 |
% |
± 1.5 | ||||
- 비선형부하시 |
% |
± 3 | ||||
과도응답특성(0-100%, 100-0%) |
ms |
20 이내 | ||||
출력 파형 |
|
정현파 (Sine Wave) | ||||
출력 주파수 |
Hz |
60 | ||||
출력 주파수 범위 |
% |
± 0.1 (free running), ± 4 (입력동기시, 조정가능) | ||||
크레스트 팩터 |
|
3:1 | ||||
과부하 허용시간 |
|
150%에서 1분, 125%에서 10분 | ||||
불균등 부하 허용 |
|
100%(각 상별, 독자적인 조정 가능) |
충전부 및 축전지 특성 | ||||||
UPS 용량 |
KVA |
10 |
15 |
20 |
25 |
|
최대충전전류 |
A |
| ||||
부동충전 전압, 25°C에서 |
VDC |
540 (+270, -270) | ||||
방전 종지전압 |
VDC |
420 | ||||
종류 |
|
무보수 무누액 밀폐형 | ||||
충전 온도 제어기능 |
가능 | |||||
리플 |
Ripple-free | |||||
축전지 시험 |
자동 / 주기(조정가능) | |||||
축전지 전압 및 용량 |
|
12VDC / 150AH | ||||
축전지 수량 |
셀 |
40x2조(기존품 사용) | ||||
정전보상시간 |
분 |
60 |
감시 및 제어기능 | |
동작 상태 표시(PMD) |
LCD, Mimic Diagram 및 조정기능 |
원격 감시용 통신 포트(Smart Port) |
RS 232 |
운격 감시용 통신 포트(Dry Port) |
Volt-free relays |
SNMP |
Yes |
Shutdown and Monitoring Software |
Yes(Wavemon) |
Emergency Power Off (EPO) |
Yes |