차. 소음
■ 소음과 거리 관계 : 송풍기에서 2m 떨어진 곳에서 70dB였다고 하면 4m떨어진 곳에서는 64dB로 됩니다. 8m떨어진 곳에서는 58dB. 이것은 "거리의 비율이 2배가 되면 6dB감음 한다" 는 공식에 의한다.
■ 소음대책
- 사이렌서(Silencer) - 송풍기의 풍음을 흡음합니다. (풍량에 의하여 각 사이즈를 준비하고 있다.)
- 래깅(lagging) - 송풍기의 투과음의 전번을 방지.
■ 합성음에 의한 중음량
음원이 둘(2) 일 경우는 어떻게 되는가 - 음의 차이가 없는 경우에 중음량은 3dB증가. 음의 차이가 6dB인 경우에 1dB증가.
카. 열 시동, 냉 시동
상기와 같은 의미이나 즉, heat start, cold start 라고 불리우고 있는 것에 대한 주의를 하지 않으면 안됩니다. 시동시에 있어서 비중이 무거운 공기를 흡입할 경우 축동력의 부하가 크기 때문에 그것에 알맞는 모터 출력을 결정해 둘 필요가 있습니다. 상기 1식에 의한 여유를 가진 모터 출력을 결정하십시오.
파 표준체적의 온도 환산
흡입 기체 온도나 압력이 변화하여도 송풍기의 흡입 풍량은 변화하지 않습니다. 단 송풍기의 사양 풍량이 기준상태(온도 0 °C,절대압력이 760mmHg 건조 기체의 상태, NTP 또는 N 기호로 표시, 즉 N m³/min.)로 주어졌을 때 그 풍량은 실제로 사용되는 온도로 환산하여 선정하여 주십시오.