수영장의 형태는 담수풀 방식, OVERFLOW 방식 및 INFINITE 방식으로 크게 나룰 수 있습니다.
담수풀은 물이 수영장 밖으로 넘쳐 흐르지 않게 구축하는 방식으로 펜션에서 가장 범용적으로
구축합니다.
OVERFLOW 및 INFINITE는 수영장 밖으로 물이 넘쳐 흐르는 구조이므로, 트렌치(물고랑)가
준비되어 있어야 합니다. 이 트렌치를 통해 BALANCE TANK로 물이 모아져서 다시 수영장으로
넘어가는 구조입니다. 밸런스 탱크를 사용하지 않는 경우엔, 물고량 크기를 물이 충분히 담겨져
여과기--> 보일러--> 수영장 순서로 충분한 물이 회전될 수 있도록 설계하여야 합니다.
수영장에 사용하는 배관은
1) 수영장에 온수를 보내는 온수 공급관(토출관)
2) 여과기로 수영장 물을 보내는 SUCTION관(흡입배관)
3) 수영장 물을 외부로 배출하는 배수관
4) 수영장 물을 채우거나, 증발된 물을 보충하는 직수관이 기본적 구성입니다.
5) 기능상으로 청소를 위한 진공청소기용 배관등을 추가하기도 합니다.
배관에서 가장 중요한 것은
1) 물이 순환이 원활하게 하여 불순물이나, 녹조등이 생기지 않도록 배관을 하는 것과
2) 온수 수영장의경우, 가온된 물이 열량을 빼기지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다.
3) 또 하나는 가급적 수영장내에 직수를 공급하기 위한 밸브 또는 수영장 물을 빼기위한
장치등이 있어서는 안됩니다. 수영장을 이용하는 사람들이 잘못하여 수영장 물을
빼거나, 수영장 물이 넘치게 해서는 안되기 때문입니다.
이 부분은 다음에 이야기를 하기로 하고, 여기서는 담수풀 배관을 이야기하고자 합니다.
담수풀은 스키머 설치가 필수적입니다. 스키머는 수영장에 떠 다니는 불순물을 걸려내기 위함입니다.
스키머는 담수풀의 30% 정도가 흐르도록 설치를 합니다. 스키머의 설치 위치도 수위가 담수풀이
스키머의 최대 중간위치에 가도록 높이를 잡아야 합니다. 경험상 스키머의 1/3 정도 수위가 되었을 때
가장 원할하게 작동이 됩니다.
스키머를 설치하는 사진입니다.
스키머 하단의 배관 연결부위에 여과기로 향하는 흡입 배관을 연결합니다. 스키머 상단까지 물을 담수하면
물이 넘쳐흐르고, 스키머의 가중 중요한 기능인 수면에 떠 다니는 불순물을 거르지 못합니다.
반면 수영하는 사람들이 만드는 출렁거림으로 인하여, 스키머 하단까지 물이 넘실거리면 공기가 배관에 유입되어,
(매우 자주 발생) 여과기 순환펌프가 작동을 멈추는 경우가 발생합니다. 따라서 이를 방지하기 위한
(수막형성 목적) 추가배관을 가져가야 합니다.
스키머 상단 도출된 부분이 있습니다. 이 부분은 매우 중요한 기능을 수행합니다. 물이 수영장 일정수준 이상으로
담수하게 되면, 수영장 물이 범람을 하게 됩니다. 비가 많이와서 넘치는 경우도 있고, 담수 중 볼 일을 잠시 보다가
잊어버려 사고가 나는 경우도 있습니다.
이때 도출된 부분을 타공하여 배수구로 연결하면, 수영장물이 넘치는 위험을 사전에 제거할 수 있습니다.
대부분의 수영장에서 이 기능을 사용하지 않고 있는 것이 현실입니다.
다음은 스키머 모습, 구조,설치된 모습입니다.
스키머 상단까지 물이 채우면 누수가 발생합니다.
대부분 스키머 상단과 스키머 뚜껑과의 높이는 큰 차이가 없습니다.
OVERFLOW PART가 수영장 담수량이 과도하게 이루어졌을 때 배수구로 뺄 수 있는 것을 지칭합니다.
스키머 바구니(SKIMMER BASKET)을 꺼내 불순물들을 떨어내야 합니다 .
따라서 스키머 뚜껑(SKIMMER LID)를 열지 못하도록 공사를 하면 안됩니다.
스키머의 중간에 가도록 수위를 잡은 모습입니다. 스키머 상단까지 물의 높이를 잡으면 불순물이 걸려지지 않고
물이 넘쳐 흘러, 누수가 발생합니다.
다음은 배관 사례입니다.
배경은 온수는 냉수보다 밀도가 펴져있어, 가볍습니다. 따라서 온수공급관의 위치를 가능한 바닥 가까이에
위치하였습니다. 열손실없이 물의 대류활동으로 원할하게 가온되기 위합니다.
스키머 방향으로 물을 밀어주기 위해서는 스키머 하단 보다 조금낮게 즉, 20CM 정도 낮게 위치하면 물의 흐름을
시각적으로 볼 수 있기 때문에 좋습니다. 찌꺼기를 스키머 방향으로 밀어줍니다. 하지만 수면에 가깝게 배관을
위치하면 열 손실이 많습니다. 따라서 적당한 위치가 좋습니다.
불순물은 바닥과 수위에서 30cm 밑 부분 위치에 가장 많이 모여있습니다
온수 토출구를 바닥에 두는 경우도 있습니다. 이 경우 바닥에 쌓여있는 물순물들이 위로 부유되고
시각적으로도 물이 쏟구치니 보기에도 좋습니다.
밑 그림의 배관의 기본은 불순물은 수위에서 30cm 하단에 가장많이 모여 있으므로, 이를 스키머와 같이
흡입할 수 있도록 수위에서 30~40CM 보조 흡입관을 구성한 사례입니다.
배수관을 흡입 배관으로 사용하여도 좋습니다. 이 때 기계실에서 배수할 수 있는 설계를 하여야 합니다.
이때 주의하여야 할 것은 수영장의 바닥높이 보다 기계실의 높이가 낮아야 합니다.
그렇지 않으면 수영장 바닥청소가 어려워집니다. 자연배수 구조로 가야 합니다.
환경에 따라, 설게 및 설치 방법은 다양합니다.