위험물기능사 필기 기출문제집 | ||
Ⅳ. 제조소등의 소방시설의 설치
1. 소화설비의 설치
(1) 물분무등소화설비의 종류
① 물분무 소화설비
② 미분무 소화설비
③ 포 소화설비
④ 불활성가스소화설비(이산화탄소소화설비, 질소소화설비)
⑤ 할로겐화합물 소화설비
⑥ 청정소화약제 소화설비
⑦ 분말 소화설비
⑧ 강화액 소화설비
(2) 옥내소화전설비의 기준
① 설치기준
㉠ 바닥면으로부터 높이 1.5m 이하의 위치에 개폐밸브 및 호스접속구를 설치할 것
㉡ 호수접속구까지의 수평거리는 25m 이하일 것
㉢ 수원의 수량 : 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 옥내소화전 설치개수(설치개수가 5개 이상인 경우는 5개)에
7.8㎥를 곱한 양 이상이 되도록 설치할 것
㉣ 각 노즐선단의 방수압력이 350kpa 이상이고 방수량이 260ℓ 이상의 성능이 되도록 할 것
㉤ 비상전원의 용량은 45분 이사이 되도록 할 것
② 옥내소화전함의 설치장소
㉠ 불연재료로 제작한 곳
㉡ 점검이 편리한 곳
㉢ 화재 발생 시 연기가 충만할 우려가 없는 장소
㉣ 접근이 가능하고 화재 등에 의한 피해를 받을 우려가 적은 장소
③ 배관의 설치기준
㉠ 전용배관을 사용할 것
㉡ 주배관 중 입상관은 관의 직경이 50mm 이상인 것으로 할 것
㉢ 가입송수장치의 토출츠 직근부분의 배관에는 체크밸브 및 개폐밸브를 설치할 것
㉣ 개폐밸브에는 그 개폐방향을, 체크밸브에는 그 흐름방향을 표시할 것
㉤ 가압송수장치의 체절압력의 1.5배 이상의 수압을 견딜 수 있는 것으로 할 것
④ 가압송수장치의 설치기준
㉠ 고가수조를 이용한 가압송수장치
· 낙차 (수조의 하단으로부터 호스접속구까지의 수직거리)
H = h1 + h2 + 35m
H : 필요낙차(단위 m)
h1: 방수용 호수의 마찰손실수두(단위 m)
h2 : 배관의 마찰손실수두(단위 m)
㉡ 압력수조를 이용한 가입송수장치
· 압력수조의 압력
P = p1 + p2 + p3 + 0.35Mpa
P : 필요한 압력(단위 MPa)
P1 : 소방용호스의 마찰손실수두압(단위 MPa)
P2: 배관의 마찰손실수두압(단위 MPa)
P3 : 낙차의 환산수두압(단위 MPa)
포스팅 참조 : 기체조 위험물기능사 > 제조소등의 소방시설의 설치 > 소화설비의 설치