광전식분리형감지기 Fireray5000
섭갹담등 ・ 2020. 3. 25. 20:54
URL 복사 이웃추가
첨부파일
1.사용설명서-Fireray5000_SystemUserGuide(한글)_ver02.pdf
파일 다운로드
#광전식분리형감지기 #Fireray5000 #타이코코리아 #Tyco #존슨콘트롤즈 #Johnsoncontrols #동방전자산업#소방점검
현장에서 가끔 만나게 되는 #특수감지기가 있습니다.
#대공간이나 천정이 #20M이상으로 아주 높은 곳은 몇가지 특수 감지기를 사용할 수 있습니다.
그중 우리 회사가 취급하는 감지기로 광전식 분리형 감지기 Fireray5000 이 있습니다.
광전식 분리형 감지기 Fireray5000 운영과 관련해서 설정 방법을 간략하게 설명해 보려고 합니다.
1. 감지기의 구성
크게 세가지로 구성됩니다.
#감지기Head, #반사판, #컨트롤러입니다.
2. Detector Head (감지기 헤드)
감지기 헤드에는 벽에 부착하기 위한 베이스, #발광부 및 #수광부, 감지기 헤드와 반사판을 정렬할 때 필요한 #레이저, 상태표시등으로 이루어 집니다.
3. 시스템 컨트롤러
시스템 컨트롤러는 관리자가 쉽게 접근할 수 있도록 설치되어 있습니다.
(설치와 관련된 내용은 별도 포스트로 자세히 설명할 예정입니다.)
컨트롤러 한대에 감지기를 4대까지 연결해서 제어할 수 있습니다.
LCD 디스플레이에 설정 가능한 메뉴가 표시되고, Keypad 를 눌러 메뉴별 설정을 선택합니다.
4. 컨트롤러 메뉴구성
1) 컨트롤러의 인터페이스와 디스플레이는 아래 사진과 같습니다.
2) 비밀번호를 눌러 엔지니어 모드로 진입합니다.
공장 초기 설정 비밀번호는 1234 입니다.
3) 엔지니어 모드 메뉴는 다음과 같습니다.
A. 감지기 설정
B. 레이저 목표 설정
C. 빔(beam) 정렬
D. 화재한계점
E. 제어장치설정
F. 소프트웨어 지원프로그램
G. 화재점검
H. 화재/고장(fault) 지연
위 8가지 메뉴중 가장 빈번히 사용하게 되는 설정인
화재한계점 설정, 화재/고장(fault) 지연 설정에 대해 자세히 알아 보겠습니다.
5. #화재한계점 설정
광전식 분리형 감지기는 발광부에서 쏜 빛이 반사판을 돌아 수광부로 100% 되돌아오는 경우에는 화재로 인식하지 않습니다.
공장 초기 값 35% 이상 감소했을 경우 (65% 이하만 되돌아 오는 경우)에 화재로 인식하게 되고, 13% 이하만 되돌아 오는 경우 (87% 이상 감소하는 경우)는 고장으로 인식하게 됩니다.
이렇게 설정된 값은 제조사의 공장 초기값으로,
설치된 현장마다 특수한 여건이 있기 때문에 효과적인 화재 감시를 위해서는 각자에 적합한 설정값으로 조정할 수 있습니다.
위 아래 화살표로 조정할 경우에는 1% 씩 조정이 가능하고,
좌우 버튼으로 조정할 경우에는 25%, 35%, 50% 중에서 선택할 수 있습니다.
6. 화재/고장(fault) 지연 설정
광전식 분리형 감지기도 일시적인 연기나, 먼지, 분진 등이 발생해서 동작하는 등 비화재보에서 완전히 자유롭지 못합니다.
그 경우를 대비해 #지연시간을 설정할 수 있습니다.
물론 화재 경보와 고장 신호를 각각 지연 시간을 따로 설정할 수 있습니다.
초기 설정값은 10초 입니다. 1초 단위로 설정 가능합니다.
단, 화재 딜레이 시간이 고장 딜레이 시간보다 크거나 같아야 합니다.
메뉴를 선택할 때 1번과 2번 구분이 중요합니다.
1번이 화재지연 설정이고, 2번이 고장지연 설정입니다.