출처: 신바람회계 원문보기 글쓴이: 로제
2013년 2월 모의고사(건축설비) 담당교수 김영렬
1. 현열과 잠열에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 잠열은 온도는 변하지 않고 상태변화에 따라 출입한 열이다.
② 현열은 상태는 변하지 않고 온도 변화에 따라 출입한 열이다.
③ 온수난방은 현열을 이용하고 증기난방은 잠열을 이용한 난방 방식이다.
④ 100℃의 물을 100℃의 증기로 만들기 위하여 가한 열을 잠열이라 한다.
⑤ 현열에 대한 잠열의 비를 엔탈피라 한다.
답 ⑤
해설 : 현열과 잠열을 합한 것을 엔탈피라 하고 현열비는 현열을 현열과 잠열을 합한 값으로 나눈 것이다.
2. 다음 중 전열에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?
① 같은 재료일 경우 벽이 두꺼울수록 열전도율은 작아진다.
② 온도차가 크면 열전도율은 커진다.
③ 재료에 습기가 차거나 함수량이 크면 열전도율은 작아진다.
④ 외벽의 열관류율이 클수록 단열에 불리하다.
⑤ 일반적으로 다공질로 비중이 작은 재료가 열전도율이 작다.
답 ③
해설 : 재료에 습기가 차거나 함수량이 크면 열전도율은 커진다.
3. 수도직결방식에서 15m 높이의 5층에 세정밸브를 설치하였을 경우 수도본관의 필요압력으로 옳은 것은?(관내 마찰손실수두 0.02MPa)
① 0.07MPa ②0.1MPa ③0.17MPa ④0.21MPa ⑤0.24MPa
답 ⑤
(플러시밸브 최저 필요압력 0.07MPa)
4. 급수설비에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
① 고가수조의 크기는 1시간 최대사용수량의 1∼3배로 한다.
② 고가수조 및 배관은 동결방지시설을 해야 한다.
③ 부스터펌프를 이용한 가압급수 방식은 최고층의 수압조절이 가능하나 단락이 잦다.
④ 압력탱크방식의 급수방법시 가능한 건축물의 최상단에 압력탱크를 시설하여 하향식으로 급수해야 한다.
⑤ 수조는 청소 및 보수를 위하여 1개보다 2개 이상으로 구획하거나 설치하는 것이 바람직하다.
답 ④
해설 : 압력탱크의 특징 : 압력탱크방식은 건축물의 최하단에 압력탱크를 시설하여 상향식으로 급수한다.
5. 다음 중 수격작용을 방지하기 위한 조치로 옳은 것은?
① 기구류 가까이에 정수위밸브를 설치한다.
② 진공방지기를 설치한다.
③ 밸브 및 수전류를 가능하면 빨리 열고 닫는다.
④ 관경을 확대하여 수압을 감소시키고 관내 유속을 빠르게 한다.
⑤ 굴곡배관을 피하고 직선배관으로 한다.
답 ⑤
해설 : Water hammer를 방지대책
① 기구류 가까이에 공기실(Air chamber)을 설치한다.
② 수격방지기를 설치한다.
③ 밸브 및 수전류를 서서히 열고 닫는다.
④ 관경을 확대하여 수압을 감소시키고 관내 유속을 느리게 한다.
⑤ 굴곡배관을 피하고 직선배관으로 한다.
6. 펌프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 펌프의 축동력은 펌프효율과 비례관계이다.
② 펌프의 축동력은 펌프양수량과 비례관계이다.
③ 펌프의 흡입관은 가급적 길이를 짧게 하는 것이 좋다
④ 펌프의 흡입양정은 수온이 높을수록 낮아진다.
⑤ 펌프의 흡입양정은 해발고도가 높을수록 낮아진다.
답 ①
해설 : 펌프의 축동력은 펌프효율과 반비례하고 전양정 및 펌프양수량과 비례하며 펌프의 흡입양정은 수온이 높을수록, 해발고도가 높을수록, 대기압이 낮을수록 낮아진다.
7. 다음 트랩과 사용장소의 조합으로 옳지 않은 것은?
① 주방싱크대 - 벨트랩(bell trap) ② 대변기 - S트랩(S trap)
③ 호텔주방 - 그리스트랩(grease trap) ④ 세면기 - P트랩(P trap)
⑤ 공공하수관 횡주관 - U트랩(U trap)
답 ①
해설 : 비사이펀 트랩(용적형)중 드럼 트랩(drum trap)은 다량의 물을 고이게 하므로 봉수가 가장 안전하여 주방 싱크의 배수용 트랩으로 사용되며 벨 트랩(bell trap)은 욕실 등 바닥 배수용으로 사용된다.
8. 통기설비에서 통기관을 설치하는 목적으로 옳지 않은 것은?
① 수격작용을 방지한다.
② 트랩의 봉수를 보호한다.
③ 배수관 내의 배수의 흐름을 원활하게 한다.
④ 배수관의 청결을 유지한다.
⑤ 배수관 내의 환기작용을 도모한다.
답 ①
해설 : 수격작용을 방지하기 위해서는 공기실이나 수격방지기를 설치한다.
9. 다음 배관에서 대변기의 설치 위치로 가장 적합한 곳은?
① A ② B ③ C
④ D ⑤ E
답 ⑤
해설 : 대변기처럼 배수부하단위가 큰 기구는 악취나 다른 배관의 오염방지를 위해 서 배수 수직관에 가까운 위치에 설치한다.
10. 오물정화조로 유입되는 오수의 BOD 농도가 150ppm이고 방류수의 BOD 농도는 30ppm일 때 이 정화조의 BOD 제거율은?
① 40% ② 50% ③ 60%
④ 80% ⑤ 100%
답 ④
11. 오수정화조에서 BOD를 나타내는 지표로 옳은 것은?
① 공기의 청정도 ② 음의 크기 ③ 공간의 쾌적도
④ 물의 오염도 ⑤ 공기의 오염도
답 ④
해설 : BOD(Biochemical Oxygen Demand)
① 생물학적 산소 요구량으로 ppm으로 표시한다.
② 유기물질이 미생물에 의해 산화(분해)될 때의 요구되는 산소요구량이다.
③ 수질의 오염 정도 측정치이다.
④ 값이 클수록 수질 오염이 많은 것이다.
⑤ 시료를 채취해서 20℃에서 5일간 보관한 후 측정한다.
12. 부패탱크방식의 정화조에서 혐기성 미생물의 작용이 이루어지는 곳은?
① 여과조 ② 부패조 ③ 소독조
④ 산화조 ⑤ 방류조
답 ②
해설 :답 ②
해설 : 부패조는 혐기성 미생물에 의해 침전작용과 소화작용으로 오수를 정화시키 는 곳으로 혐기성균의 작용을 활발하게 하기 위하여 공기(산소)의 침입을 차단하며 유효 용량은 유입 오수량의 2일분(48시간) 이상을 기준으로 한다.
13. 다음 관 이음시 상호 짝지어지는 것 중 옳지 않은 것은?
① 구경이 서로 다른 관을 접속시킬 때 : 레듀서, 부싱
② 직관의 이음 : 유니언, 플랜지, 소켓, 니플, 커플링
③ 배관의 말단 부분 : 슬리브
④ 분기관을 낼 때 : 티, 크로스
⑤ 배관을 휠 때 : 벤드, 엘보
답 ③
해설 : 배관의 말단에는 캡이나 플러그를 사용한다.
14. 배관의 식별 표시 방법에서 물이 흐르는 관을 표시하는 색깔로 옳은 것은?
① 청색 ② 적색 ③ 백색
④ 황색 ⑤ 진한 적색
답 ①
해설 : 배관 색채 기호
종 류 |
기 호 |
식별색 |
물 증기 공기 가스 기름 전기 |
W S A G O |
청색 진한 적색 백색 황색 진한 황적색 엷은 황적색 |
15. 가스계량기 설치상 주의 사항으로 옳지 않은 것은?
① 절연조치를 하지 않은 전선으로부터 15cm 이상 떨어지게 설치한다.
② 화기로부터는 2m 이상 떨어지게 설치한다.
③ 단열조치를 하지 않은 굴뚝과는 30cm 이상 떨어지게 한다.
④ 설치높이는 1.6∼2m정도이다.
⑤ 전기계량기와는 30cm이상 떨어지게 설치한다.
답 ⑤
해설 : 가스계량기 설치
① 검침, 검사, 교환 등의 작업이 용이한 곳에 설치한다.
② 미터콕의 조작에 지장이 없는 장소에 설치한다.
③ 절연조치를 하지 않은 전선과 15㎝ 이상 떨어지도록 한다.
④ 단열조치를 하지 않은 굴뚝, 전기접속기, 전기점멸기와는 30㎝ 이상 떨어지도록 한다.
⑤ 전기개폐기, 전기계량기와는 60㎝ 이상 떨어지도록 한다.
⑥ 화기와 2m 이상의 우회거리를 유지하고 환기를 양호하게 한다.
⑦ 설치높이는 지면상 1.6∼2m 정도로 한다.
16. 다음 중 LP가스의 성질로 옳지 않은 것은?
① 일산화탄소를 함유하지 않아 생가스에 대한 중독성이 없다.
② 공기보다 비중이 크므로 감지기는 바닥에서 30cm 이내에 설치하여야 한다.
③ 액화하면 비중이 작고 가스체적은 1대 250정도로 줄어든다.
④ 금속에 대해 부식성이 큰 단점이 있다.
⑤ 순수한 LP가스는 무색, 무취이므로 누출시 감지가 곤란하다.
답 ④
해설 : LPG( Liquefied Petroleum Gas,액화석유가스)
① 주성분이 프로판이므로 프로판 가스라고도 한다.
② -42.1℃에서 액화하면 체적이 약 1/250로 된다.
③ 발열량이 크다.
④ 액화, 기화가 용이하다.
⑤ 무색, 무미, 무취이다.
⑥ 공기보다 비중이 커서(1.5∼2.0) 누설시 인화폭발의 위험성이 크다.
⑦ 일산화탄소를 함유하고 있지 않아 생가스에 의한 중독 위험성은 없다.
⑧ 완전 연소시켜 사용하지 않으면 불완전연소로 인체에 유해한 생성가스(일산 화탄소)가 발생하여 중독될 위험성이 있다.
⑨ 가스 누설 감지기는 바닥면에서 30㎝ 이내에 설치한다.
17. 어느 3층 건물에 옥내 소화전이 1층에 4개, 2층에 6개, 3층에 5개가 설치되어 있을 경우, 수원의 수량 계산방법으로 옳은 것은?
① 6개 × 7㎥ = 42㎥ 이상
② 6개 × 6㎥ = 15.6㎥ 이상
③ 5개 × 2.6㎥ = 13㎥ 이상
④ 2개 × 1.6㎥ = 3.2㎥ 이상
⑤ 3개 × 2.6㎥ = 7.8㎥ 이상
답 ③
해설 : 옥내소화전의 수원의 수량 : 29층 이하
옥내소화전이 가장 많은 층의 설치개수(5개가 넘으면 5개로 계산)에 2.6㎥(130ℓ/min×20min)를 곱한 양 이상이어야 한다.
Q(수량) = 130ℓ/min × 20분 × N(가장 많은 층의 설치 개수로 최대 5개)
즉, 2.6 m³ × N(최대 5개) = 2.6 m³ × 5 = 13m³
18. 다음 중 스프링클러 설비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 주로 무창층이나 지하실 또는 11층 이상 고층건물 등에 설치한다.
② 표준 방수압력은 0.1MPa 이상이고 방수량은 80ℓ/min이상 이다.
③ 습식스프링클러 설비는 하향식으로 헤드를 설치하여야 한다.
④ 스프링클러 설비의 지관 1개에 설치하는 헤드의 수는 8개 이하로 하며 내화건축물의 헤드 1개의 방호면적은 10㎡정도이다.
⑤ 퓨즈블링크형 헤드의 구조는 프레임, 가용편, 디플렉터로 구성되어 있으며 디플렉터는 물을 세분시키는 작용을 한다.
답 ③
해설 : 습식스프링클러 설비는 상향식으로 헤드를 설치하여야 하며, 부득이 하향식으로 할 때에는 회향식배관(return bend)으로 한다.
19. 화재시 수막작용을 이용하여 인접 건물로부터 연소되는 것을 방지하는 방화설비는?
① 연결살수 설비
② 드렌처(drencher) 설비
③ 옥내 소화전 설비
④ 연결송수관(Siamese connection)설비
⑤ 스프링클러(sprinker) 설비
답 ②
해설 : 드렌처 설비(drencher)란 건물의 외벽, 창, 지붕 등에 노즐을 설치하여, 인접 건물에 화재가 발생하면 노즐에서의 방수로 인해 수막을 형성하여 화재의 연소를 방지하는 방화 설비이다.
20. 다음 급탕설비 중 벤튜리관(Venturi pipe), 파일럿프레임 등을 이용한 급탕방식은?
① 저탕형 탕비기 ② 간접가열식 ③ 직접가열식
④ 기수혼합식 ⑤ 순간온수기
답 ⑤
해설 : 순간온수기(즉시탕비기)는 주택의 욕실, 부엌의 싱크, 이발소, 미장원 등에 적합한 급탕방식으로 급탕관의 일부를 가스나 전기로 가열시켜 직접 온수를 얻는 방식이다. 가스순간온수기는 온수밸브를 개방하면 벤튜리관(또는 오리피스)을 가스가 통과하게 되어 파일럿프레임에 점화하여 급탕한다.
21. 급탕설비에서 팽창탱크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 팽창탱크는 최상층 수전보다 5m 이상 높은 곳에 설치한다.
② 팽창탱크는 이상 압력시 그 압력을 흡수하는 도피구이다.
③ 급탕수직주관 끝을 연장하여 팽창관으로 한다.
④ 팽창탱크는 배관의 신축팽창을 방지한다.
⑤ 팽창관에는 밸브를 설치하지 아니한다.
답 ④
해설 : 팽창탱크는 온수 순환 배관 도중에 온수부피 팽창 및 이상 압력이 생겼을 때 그 압력을 흡수하는 도피구이다.
2
2. 급탕배관 또는 온수난방 배관법에서 Reverse Return 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 유량 분배를 균일하게 하여 온수순환을 균등하게 한다.
② 환탕관을 역회전시켜 층마다의 순환 배관 길이를 같게 하도록 한 배관방식이다.
③ 소규모보다는 대규모설비에 적합하다.
④ 배관의 길이를 줄여 설비비를 저렴하게 할 수 있다.
⑤ 급탕의 순환을 촉진한다.
답 ④
해설 : 역환수 방식(Reverse return)은 각 층의 온수순환을 균등하게 할 목적으로 환탕관을 역회전시켜 층마다의 순환 배관 길이를 같게 하도록 한 배관방식으로 대규모설비에 적합한 방식이나 배관길이가 길어지는 단점이 있다.
23. 크기에 비하여 전열 면적이 크고, 보유 수량이 적어서 증기의 발생도 빠르고 고압용으로 만들기 쉬워 주로 대규모 동력용으로 사용되는 보일러는?
① 강판제 입형 보일러
② 주철제 보일러
③ 관류식 보일러
④ 노통 연관식 보일러
⑤ 수관식 보일러
답 ⑤
해설 : 수관식 보일러의 특징
① 전열면적이 크고 효율이 높다.
② 보유수량이 적어 증기 발생 속도가 빠르다.
③ 고도의 수처리 설비가 필요하다.
④ 부하변동에 따라 압력변화가 심하다.
⑤ 다른 보일러에 비해 가격이 비싸다
⑥ 고압, 대용량에 적합하다.
⑦ 사용 증기압력은 1MPa이상으로 대규모 건물에 사용한다.
24. 증기난방에서 스팀 헤더(steam header)를 사용하는 이유로 옳은 것은?
① 증기관 내의 응축수 발생을 줄이기 위해서
② 증기관 내의 소음 발생을 줄이기 위해
③ 증기응축수를 분리하기 위해
④ 증기를 보관하기 위해서
⑤ 증기를 각 계통별로 고르게 송기하기 위해서
답 ⑤
해설 : 증기 헤더(steam header)는 증기를 각 계통별로 고르게 송기하기 위해서 설 치한 장치로 증기헤더의 관경은 그것에 접속하는 관내 단면적 합계의 2배 이상의 단면적으로 한다.
25. 다음 중 온수난방의 특징에 관한 기술로 옳지 않은 것은?
① 방열면적과 배관 관경이 증기난방보다 커야하므로 시설비가 비싸다.
② 증기난방보다 외기온도의 변화에 따른 방열량 조절이 곤란하다.
③ 증기난방에 비해 예열시간은 길지만 열용량이 크다.
④증기난방에 비해 보일러 취급이 간단하고 소음이 작다.
⑤ 현열을 이용한 난방방식으로 증기난방보다 쾌감도가 좋다.
온수난방의 특징
답 ②
해설 : 온수난방(Hot water system)은 온수를 난방기기인 방열기에 공급하여 실내를 난방하는 방식으로 현열을 이용한 난방 방식이다.
26. 다음 중 환기설비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 자연 환기설비에서 급기구는 천장 높이의 1/2 이내에 설치한다.
② 변소나 주방에는 제3종 환기방식이 적당하다.
③ 환기에 필요한 환기량은 실내의 크기만 같으면 동일하다.
④ 자연 환기설비에서 배기구는 거실 천장에서 아래로 80cm 이내에 설치한다.
⑤ 환기에 유효한 개구부의 면적은 그 실 바닥면적의 1/20 이상으로 한다.
답 ③
해설 : 환기량은 1인당 탄산가스배출량에 인원수를 곱하여 총탄산가스 배출량을 구하고 실내외 탄산가스 농도 차이로 나누어 구한다.
27. 다음 공기조화 방식 중 실온조절이 가장 우수한 방식은?
① 이중덕트 방식
② 각층유닛방식
③ 단일덕트 방식
④ 패키지 유닛방식
⑤ 덕트병용 복사 냉, 난방 방식
답 ①
해설 : 이중덕트 방식(전공기 방식)은 1대의 공조기에 의해 냉풍과 온풍을 각각의 덕트로 보내고 말단의 혼합상자에서 혼합하여 송풍하는 방식으로 실온에 따른 개별제어가 가장 양호하나 혼합상자 및 설비비가 고가이다.
28. 다음과 같은 조건을 갖춘 공기조화방식은?
① 공조실에서 1대의 공조기와 1개의 덕트를 통해서 냉ㆍ온풍을 송풍하는 방식이다. ② 정풍량방식, 변풍량방식, 정풍량 재열방식 등이 있다. ③ 전공기방식으로 외기냉방이 가능하다. |
① 팬코일유니트방식② 멀티존유니트방식 ③ 이중덕트방식
④ 단일덕트방식⑤ 복사패널덕트병용방식
공조방식의 종류
답 ④
해설 : 단일덕트 방식(전공기 방식)은 건물전체에 필요한 전풍량을 1대의 공조기와 1개의 덕트를 통해서 냉ㆍ온풍을 송풍하는 방식이다. 풍량방식에 따라 송풍량을 항상 일정하게 하고 열부하에 따라 송풍의 온ㆍ습도를 변화시켜 조절하는 정풍량 방식(CAV : Constant Air Volume System)과 송풍온도는 일정하게 하고 송풍량을 실내부하 변동에 따라 변화시키는 변풍량 방식(VAV : Variable Air Volume System) 등이 있다.
29. 흡수식 냉동기의 특징으로 옳지 않은 것은?
① 증기나 고온수를 열원으로 하므로 전력량이 적다.
② 소음, 진동이 크다.
③ 부하가 변동하여도 안정하다.
④ 진공으로 운전되므로 고압가스 취급법의 적용을 받지 않는다.
⑤ 압축식에 비해 냉각탑을 크게 해야 한다.
답 ②
해설 : 흡수식 냉동기 특징
① 증기나 고온수를 사용하고 압축기가 없어 전력소비가 적다.
② 소음이나 진동이 작다.
③ 열원장치가 필요하다.
④ 6℃ 이하 낮은 온도의 냉수를 얻기가 어렵다.
⑤ 압축식에 비해 냉각탑을 크게 해야 한다.
⑥ 하절기에도 보일러를 가동해야 한다.
⑦ 압축식에 비해 예냉시간이 길다.
⑧ 설비비가 적게 들고 제어성이 좋다.
⑨ 일반공조용으로 주로 사용된다.
30. 다음 중 압축식 냉동기의 냉동사이클에 해당하지 않는 것은?
① 재생기 ② 응축기 ③ 증발기
④ 압축기 ⑤ 팽창밸브
압축식냉동기 냉동사이클
답 ①
해설 : 압축식 냉동기는 냉매로 가스를 이용하는 것으로 냉동사이클은 압축기→응축기→팽창밸브→증발기에서 다시 압축기로 순환된다. 발생기(재생기)는 흡수식 냉동기의 구성부분이다.
31. 다음 중 전기설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?★
① 체적이 일정한 전선을 2배 늘리면 저항은 2배로 증가한다.
② 평상시 거주하지 않는 곳의 점멸기는 실외측에 설치한다.
③ 교류전압계에 표시되는 값은 실효값을 나타낸다.
④ 도체의 전기저항은 온도상승에 따라 증가한다.
전기설비 일반
답 ①
해설 : 체적이 일정한 전선을 2배 늘리면 저항은 길이에 비례하고 단면적에 반비례하므로 4배로 증가한다.
32. 다음 중 각 부하 최대수용전력 합과 합계부하 최대수용전력과의 비로 값이 항상 1이상인 것은?
① 수용률 ② 부하율 ③ 부등률
④ 역률 ⑤ 효율
부등률
답 ③
해설 : 부등률이란 각 부하의 최대수용전력의 합계를 합계부하의 최대 수용전력으로 나눈 값으로 항상 1보다 크다.
33. 자가발전기의 정전 후 가동시간과 축전지 방전 능력으로 옳게 짝지어진 것은?
① 10초 이내 - 10분 이상
② 10초 이내 - 30분 이상
③ 30초 이내 - 30분 이상
④ 45초 이내 - 10분 이상
⑤ 45초 이내 - 20분 이상
답 ②
해설 : 정전 후 10초 이내에 기동하여 규정 전압을 유지하며 30분 이상 공급이 가능해야 한다.
34 부하가 감소함에 따라 간선의 굵기가 변경되는 접속점에서 보완장치가 필요한 배선방식은?
① 단일식
② 병용식
③ 평행식
④ 복합식
⑤ 나뭇가지식
답 ⑤
해설 : 나무가지식(수지상식)
㉠ 한 개의 간선이 각 분전반을 거쳐서 배전된다.
㉡ 말단 분전반에서 전압 강하가 커질 수 있다.
㉢ 간선의 굵기가 변하는 접속점에 보완장치가 필요하다.
㉣ 간단한 배선방식으로 시설비가 경제적이서 중ㆍ소규모 건물에 이용된다.
㉤ 전동기가 넓게 분산되어 있을 때 적합하다.
35. 다음 분전반 공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 분전반 1개의 공급면적은 1,000㎡ 이하로 한다.
② 1개 층에 분전반 1개 이상씩 설치한다.
③ 가능한 한 부하의 중심에서 설치한다.
④ 건물의 층마다 설치한다.
⑤ 분기 회로는 예비회로 포함 20회선 이하가 되게 한다.
답 ⑤
해설 : 분전반
㉠ 주개폐기는 나이프 스위치나 노퓨즈 브레이커가 사용된다.
㉡ 부하의 중심에 설치한다.
㉢ 고층건물은 가능한 한 파이프 샤프트(pipe shaft) 부근에 설치한다.
㉣ 복도나 계단 근처의 벽에 설치한다.
㉤ 1개층에 분전반 1개 이상씩 설치한다.
㉥ 분전반 1개의 공급면적은 1,000㎡ 이하가 되게 한다.
㉦ 분기 회로는 20회선 이하(예비회로 포함 40회선 이내)가 되게 한다.
㉧ 분기 회로 1개의 길이는 30m 이하가 되게 한다.
㉨ 분전반은 3종 접지한다.
36. 다음 중에서 에너지 절약면에서 효율이 가장 큰 순으로 나열한 것으로 옳은 것은?
① 백열등 > 수은등 > 메탈할라이드등 > 나트륨등
② 수은등 > 메탈할라이드등 > 나트륨등 > 백열등
③ 나트륨등 > 메탈할라이드등 > 수은등 > 백열등
④ 나트륨등 > 수은등 > 메탈할라이드등 > 백열등
⑤ 메탈할라이드등 > 백열등 > 나트륨등 > 수은등
답 ③
해설 : 효율 : 나트륨등 > 메탈할라이드등 > 형광등 > 수은등 > 백열등
37. 지상 3m 되는 곳에 점광원이 있다. 그 광도는 각 방향에 균일하게 360칸델라(cd)라 할 때의 직하면의 조도로 옳은 것은?
① 18럭스(lx)
② 25럭스(lx)
③ 40럭스(lx)
④ 55럭스(lx)
⑤ 90럭스(lx)
답 ③
38. 승객 자신이 운전하는 전자동 엘리베이터로 목적층 단추나 승강장으로부터의 호출신호로 시동ㆍ정지를 이루는 조작방식으로 누른 순서와 관계없이 각 호출에 의해 자동적으로 정지하는 방식은?
① 승합전자동 방식
② 하강승합 방식
③ 시그널 컨트롤 방식
④ 기록 운전 방식
⑤ 단식자동 방식
답 ①
해설 : 해설 : 승합전자동방식
① 호출신호로 시동·정지를 이루는 조작방식이다.
② 누른 순서와 관계없이 각 호출에 의하여 자동적으로 정지한다.
39. 다음 중 에스컬레이터에 관한 기술로 옳지 않은 것은?
① 경사는 30°이하로 한다.
② 속도는 45m/min 이하로 한다.
③ 폭은 600∼1,200㎜ 정도로 한다.
④ 수송능력은 엘리베이터의 10배 정도이다.
⑤ 백화점, 지하철 등에서 많이 이용되고 있다.
답 ②
해설 : 에스컬레이터의 속도는 30m/min 이하로 한다.
40. 다음 중 홈네트워크 장비로 볼 수 없는 것은?
① 단지서버
② 예비전원장치
③ 폐쇄회로 텔레비전장비
④ 세대통합관리반
⑤ 홈게이트웨이
답 ④
해설 : 세대단자함 또는 세대통합관리반, 통신배관실(TPS실), 집중구내통신실(MDF실), 단지서버실, 방재실 등은 홈네트워크 설비 설치공간이다.