배수펌프 운전및 응급조치(셀프정비사례)
배수펌프 작동불량에 대한 점검사항
| 증 상 | 점검사항(원인분석) | 조치사항 |
펌프는 작동되는데 물이 줄지 않는다 | 1.임페라에 이물질이 끼어있는지? 2.체크밸브가 고착되어 열리지 않는다 3.펌프에서 체크밸브까지 에어가 차있을때 4. 배수완료후 집수정으로 물이 다시 내려온다 (체크밸브가 열린상태에서 닫히지 않을때) | 1.펌프를 들어올려 임펠라에 낀물질제거 2.분해청소또는 교체 (임펠라날개 손된경우 임펠라만 교체) 3.체크밸브하단 배관연결 후렌지 볼트 또는 유니온 을 살짝 풀어놓고 펌프를 가동하여 에어를 빼낸다 4. 체크밸브 분해청소또는 체크밸브교체 |
수동으로 작동되는데 자동에선 작동이 안된다 | 1. 전극봉 에 이물질이 붙어있을때 오뚜기스위치불량 1-1 전극봉 홀더 내부 결선단자대 부식으로 도통불량 2. 수위조절스위치 트랜스에서 정격출력(10V) 이 하때 (E1.E2.E3) 3. 수동/자동 선택스위치, 오토체인지콘트롤러 불량또는 결합상태 불량시 | 1. 전극봉청소및 오뚜기스위치 점검 1-1전극봉홀더 교체또는 전극봉타입>오뚜기스위치로 교체 2. 수위조절스위치 교체 3. 선택스위치, 오토체인지 콘트롤러 접점상태 확인 수위조절스위치와 오토체인지콘트롤러 밀착이 되도록 밀어준다 |
배수펌프 평상시관리 (펌프수명연장및 고장을 방지할수 있다)
1. 집수정내 이물질은 뜰채로 걷어내고, 물오염이 심할때는 상수도물을 투입하여 물을 치환해준다 (동절기 눈올때 염화칼슘을 뿌리게 되는데 염화칼슘은 집수정으로 내려오게 되는데, 모터펌프임펠라등 을 부식에 주원인으로 봄에는 필히 집수정물을 완전히 치환해 주어야 한다) 2. 펌프가동을 교대 (오토체인지정기적으로 교대로 사용) |
[탑5] 배수펌프 삼상모터/ 전극봉타입/ 수위조절스위치/ 오토체인지로터리스위치
[가로수] 배수펌프 삼상모터/ 오뚜기스위치(상한,하한) 타입 / 수위조절스위치/오토체인지스위치
배다리 프라자 배수펌프 임펠라는 분쇄타입으로
수동으로 가동시 집수정에 물이 바닥까지 배수를 하게되면 배수관에 에어가 차서~~ 다음에 모터를 가동해도
모터는 돌아가는데~ 물이 배수가 안되는 현상이 나타난다
이런현상은 배수관 체크밸브 바로밑에 후렌지볼트를 살짝풀어놓고 모터를 가동하여
(집수정이 물이 많이있는상태에서 가동) 에어를 빼낸다음 후렌지 볼트를 조이고난후 ~
모터를 가동시키면 배수가 잘된다
이렇케 에어가 차서 모터는 돌아가는데~ 물이줄지 않는배수펌프가 주변에서 자주볼수 있다
모터는 돌아가는데~ 물이 줄어들지 않는 또다른 원인으로는~`
임펠라 날개에 이물질이 끼여 있거나, 임펠라 날개가 부식으로 파손된경우
또는 체크밸브가 고착되어 열리지 못할때 나타나는 현상이다
삼상모터의 경우 임펠라에 이물질이 끼였을때, 결선을 바꾸고 역회전을 하여 이물질이 빠져나오도록
하고, 빠져나온 이물질은 뜰채로 전부 걷어낸다음 정회전으로 결선을 원위치하고 가동한다
(역회전시킬경우 이물질이 빠져나올수도 있지만, 만족할수준은 아니어서 모터를 인양한경우도 있었다)