안녕하세요.
문제14번에서 2차측에 단락사고시 단락전류 구하는거면 전압이 6300v가 아닌 210v로 적용해서 문제풀이를 해야하는거 아닌가요??
첫댓글 전원측에 유입하는 단락전류니깐 전원측 전압을 기준으로 잡아야하지 않을까요~?
그런것 같네요ㅎㅎ 답변 감사드립니다!
첫댓글 전원측에 유입하는 단락전류니깐 전원측 전압을 기준으로 잡아야하지 않을까요~?
그런것 같네요ㅎㅎ 답변 감사드립니다!