안녕하세요. 소문제 1번 질문 드립니다.정격차단전류 계산시에는 기준용량을 전원측 용량 100MVA으로 하고, 정격전류 계산시에는 주변압기의 정격용량인 10MVA로 다르게 잡혀있는데 왜 그런건가요?
첫댓글 차단용량 구하는 식을 살펴보시면 단락용량 구하는 식에 100MVA기준으로 16%(문제 조건에 있음)인 임피던스가 적용되어 있음을 알 수 있습니다.따라서 해당 식에는 100MVA기준으로 계산하는 것이고,정격전류의 경우 변압기에 공급될 전류를 뜻하기 때문에 변압기용량과 공칭전압을 통해 구해야 합니다.
감사합니다!!☺️