과년도를 보니 역률 개선용 콘덴서 용량 구할때 2가지정도로 구하던거 같더라구요
그런데 이걸 어떻게 보고 판단하면 되나요??
1.2번 사진 모두 콘덴서 용량 구하는 문제인데
1번 같은 경우에는 우리가 자주 쓰는 식이고
2번 같은 경우에는 개선전 개선후 무효 전력을 구해서 그 차이로 구하던데
문제 질문이 비슷하기도 한거 같은데 어떻게 구분하면 되나요?
첫댓글 Type 1 (윗 문제) => 유효전력 동일 (문제조건에 역률값 2개 제시됨) => 유효전력 × (탄젠트 - 탄젠트)Type 2 (아래 문제) => 피상전력 동일 (문제조건에 "변압기의 전용량" 문구 나옴) => 피상전력 × (싸인-싸인)Type 3 (유효전력 + 무효전력 동시 증가) => 기출문제 있습니다.※ 글로 설명이 어렵습니다. 이재현 원장님의 별도 동영상 있습니다. 유투브 검색하시면 됩니다. 10분채 안되는 동영상 입니다. 핵심내용별로 있습니다. 그거 보시면, 됩니다.
항상 답글 감사합니다 ㅎㅎ정리가 안되서 머릿속에서 뒤죽박죽이라 힘드네요;;
죄송한데 링크좀 걸어 주실수 있으신지..보고 싶은데 못찾겠네요 .
전기기사 기준입니다.
질문을 잘 읽어보시면1번은 부하가 주체가 되어 변화에 따른 질문이고2번은 변압기가 주체가 된 변화에 따른 질문입니다.즉 1번은 역률개선을 위한 콘덴서용량을 묻고 있고 2번은 콘덴서 병렬연결해서 역률을 개선했을때 변압기 용량이 얼마나 더 유효전력을 공급할 수 있는지를 묻는 질문입니다.제가 쉽게 설명한 것인지 모르겠지만 열공 하세요
답변 감사합니다!간혹 문제가 이해가 안되서 큰일이네요 ㅠㅠ국어시간도 아니고 말이죠
오감자님 실력이 상당하단 느낌이 옵니다.
같은 수험생일 뿐입니다.비전공 올해 통합1,2회 필기합격하고, 2회차 실기 탈락하고3회차 실기 결과 기다리는 비전공 수험생일 뿐입니다.저문제는 저도 의문을 가지고 비교해 풀어본 문제라 기억하고 있을뿐입니다.감사합니다.
좋은 소식 기다립니다. 저를 포함해서.. 합격수기 쓸수 있도록...
첫댓글 Type 1 (윗 문제) => 유효전력 동일 (문제조건에 역률값 2개 제시됨) => 유효전력 × (탄젠트 - 탄젠트)
Type 2 (아래 문제) => 피상전력 동일 (문제조건에 "변압기의 전용량" 문구 나옴) => 피상전력 × (싸인-싸인)
Type 3 (유효전력 + 무효전력 동시 증가) => 기출문제 있습니다.
※ 글로 설명이 어렵습니다. 이재현 원장님의 별도 동영상 있습니다. 유투브 검색하시면 됩니다.
10분채 안되는 동영상 입니다. 핵심내용별로 있습니다. 그거 보시면, 됩니다.
항상 답글 감사합니다 ㅎㅎ
정리가 안되서 머릿속에서 뒤죽박죽이라 힘드네요;;
죄송한데 링크좀 걸어 주실수 있으신지..보고 싶은데 못찾겠네요 .
전기기사 기준입니다.
질문을 잘 읽어보시면
1번은 부하가 주체가 되어 변화에 따른 질문이고
2번은 변압기가 주체가 된 변화에 따른 질문입니다.
즉 1번은 역률개선을 위한 콘덴서용량을 묻고 있고
2번은 콘덴서 병렬연결해서 역률을 개선했을때 변압기 용량이 얼마나 더 유효전력을 공급할 수 있는지를
묻는 질문입니다.
제가 쉽게 설명한 것인지 모르겠지만 열공 하세요
답변 감사합니다!
간혹 문제가 이해가 안되서 큰일이네요 ㅠㅠ
국어시간도 아니고 말이죠
오감자님 실력이 상당하단 느낌이 옵니다.
같은 수험생일 뿐입니다.
비전공 올해 통합1,2회 필기합격하고, 2회차 실기 탈락하고
3회차 실기 결과 기다리는 비전공 수험생일 뿐입니다.
저문제는 저도 의문을 가지고 비교해 풀어본 문제라 기억하고 있을뿐입니다.
감사합니다.
좋은 소식 기다립니다. 저를 포함해서.. 합격수기 쓸수 있도록...