[실기] 타교재 질문 와이 델타 기동 자기유지에 관해서
skycrawler 추천 0 조회 590 21.09.04 01:01 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.09.04 05:26

    첫댓글 인터록회로입니다.42-1은 42-2가 여자됨과 동시에 소자됩니다.위에 thermal relay 49 위의 52번 릴레이는 off 하기전까지는 항상 여자상태입니다52번 릴레이는 y 기동 42-1 릴레이 여자될때 같이 여자되고 인터록 릴레이 42-2릴레이 여자될때 42-1은 소자되나 52는 계속 여자상태입니다. 49 또는 push button off 해야만 소자됩니다.

  • 작성자 21.09.04 11:30

    질문을 잘못 이해하신거 같아요. 요점은 3-52 a접점 이버튼을 푸시하면? 42-1 여자 동시에 52도 여자 ! 여기서 52 보조 a접점으로 위에서부터 경로가 아래로 흘러서 자기유지 되고 이해가 되는데 보조회로에서 42-1 릴레이는 위쪽에 push 버튼을 띄면 회로가 끊어지는것 아닌가를 질문드린건데요 저 버튼을 띄었을때 즉 3-52 버튼 누르고나서 띠었을때 42-1 일반적인 시퀀스 보조회로 그림에는 자기유지가 릴레이가 푸시버튼 옆에 있어서 이해가 쉬웠는데 이그림은 42-1 자기유지 보조 릴레이 위쪽에 push 버튼이 있어서 경로가 이해가 안가서 물어본건데요. 경로또는 다른 이해해야할 부분이 있는지 질문드린겁니다. 49도 페로인거 알고요

  • 21.09.04 13:15

    아래 그림이 말씀하신 릴레이 자기회로 맞는 거 같네요.위에 저도 중간에 42-1릴레이 그 의도로 말씀드렸었습니다.요거 그리고 timer relay 2X 아닌가요?. 누르면 저 회로로는 바로 Y 에[서 델타로 바뀌어버리는 거 같네요. 2번 RELAY 가 time on delay relay여야 될듯합니다