보호계전기
(가) 보호계전기
1) 보 호
전력선, 전기기기 등에 단락, 지락 등 이상상태가 발생한 경우 피해를 감소시키고 그 파급을 방지하기 위한 것을 목표로 하여 다음과 같은 조치를 취하는 것를 보호
라한다.
가)정상부분과이상부분을 분리하여 정상부분이 이상부분의 영향을 받지 않도록 함.
나)이상부분의 운전을 정지시킴.
다)이상운전을 정상운전으로 회복시킴 등의 조치를 취하는 것을 보호라 한다.
2) 계전기
미리 규정한 전기량이나 물리량에 응동하여 전기회로를 제어하는 기능을 갖는 장 치를 계전기라 한다.
가) 보호계전기 : 전력선, 전력기기 등의 보호대상물에 발생한 이상상태에 응동하여 피해의 감소를 도모하고 그 파급을 저지하기 위해 적절한 지령을 주는 것을 목적으로 하는 계전기.
나) 보조계전기 : 보호계전기의 보조용으로 쓰이며 접점용량 및 접점수의 증가를 목적으로 하는 계전기.
3) 동작상태에 관한 용어
가)정동작 : 계전기가 동작하여야 할 경우에 동작하는 것.
나)정부동작 : 계전기가 동작하지 않아야 할 경우에 동작하지 않는 것.
다)오동작 : 계전기가 동작하지 않아야 할 경우에 동작하는 것.
라)오부동작 : 계전기가 동작하여야 할 경우에 동작하지 않는 것.
4) 한 시(TIME DELAY)
응동시간이 늦어지도록 고려한 경우의 응동을 말하며, 한시특성에 따라 다음의 4종으로 구분한다.
가) 정한시형 : 입력의 크기와 관계없이 정해진 한시에 동작하는 것.
나) 반한시형 : 입력이 커질수록 짧은 한시에 동작하는 것.
다) 반한시성 정한시성 : 입력이 커질수록 짧은 한시에 동작하나 입력이 어떤 범위를 넘으면 일정시한에 동작하는 것.
라) 단한시형 : 입력의 일정범위별로 일정한시에 계단식으로 동작하는 것.
12) 순 시(INSTANTANEOUS)
응동시간에 대해 특히 고려하지 않는 경우의 응동을 말하며, 일반적으로 일정입력(200%)에서 0.2초 이내로 동작하는 경우
13) 고속도(HIGH SPEED)
응동시간이 빨라지도록 특히 고려한 경우의 응동을 말하며, 일반적으로 일정범위(200%)에서 0.04초 이내에 동작하는 것.
##) 보호계전기의 종류
1)동작 방식에 따른 분류
*디지털형(Digital Type):16Bit이상의 CPU이용
*아나로그형 정지형:트랜지스터,IC회로 이용
기계형 : 가동철심형:철심에 작용하는 자기흡입력 이용
유도형:전자유도 현상 이용
###) 기능에 따른 분류
1. 과전류계전기(過電流繼電器 : over current relay) : 전류의 크기가 일정치 이상으로
되 었을 때 동작하는 계전기이며 특별히 지락사고 시 지락전류의 크기에 응동
하 도록 한 것을 지락과전류계전기라 하고 일반 과전류계전기를 OCR(over current
relay), 지락과전류계전기를 OCGR(over current ground relay)이라 함
2.과전압계전기(過電壓繼電器 : over voltage relay) : 전압의 크기가 일정치 이상으로
되었을 때 동작하는 계전기이며 지락사고 시 발생되는 영상전압의 크기에 응동하도
록 한 것을 특히 지락과전압계전기라하고 각각 OVR(over voltage relay)
및 OVGR(over voltage ground relay)이라 함
3.부족전압계전기(不足電壓繼電器 : under voltage relay) 또는 부족전압계전기 UVR : 전
압의 크기가 일정치 이하로 되었을 때 동작하는 계전기이며 저전압계전기라 부르기
도 함
4.부족전류계전기(부족전류계전기 : under current relay) : 전류의 크기가 일정치 이하로 되었을 때 동작하 는 계전기이며 일반적으로 보호 목적보다는 제어목적으로 사용되는 경우가 많다.
5.전력계전기(電力繼電器 : power relay) : 전력의 크기가 일정치 이상으로 되었을
때 동작하는 계전기로 교류용은 유효전력계전기와 무효전력계전기 2종류가 있다.
5.유효전력계전기(有效電力繼電器 : active power relay) : 전력의 유효성분(VIcosθ)의
크기에 따라 응동하는 계전기
6.무효전력계전기(無效電力繼電器 : reactive power relay) : 전력의 무효성분(VIsinθ)의
크기에 따라 응동하는 계전기