[실기] 다산교재 이론서 분기회로 전선의 허용전류와 차단기 정격전류
전기기사_초보 추천 0 조회 297 15.06.29 15:41 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.06.30 10:07

    첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.

    (1)번은 간선 및 분기선의 전선의 허용전류 입니다.

    (2) 전동기에 전기를 공급하는 분기회로에 시설하는 과전류 차단기 선정입니다.

    (3) 옥내 간선 보호용 과전류 차단기의 시설입니다.


    각각의 내용에 대한 정확한 구분이 필요합니다.

    좀 더 구체적으로 적용 공식을 암기후 적용하시면 됩니다.

  • 작성자 15.06.30 15:26

    답변 감사합니다. 구체적으로 분류해주셔서 암기하는데 수월해졌습니다.