원장님~이 문제에서 케이블의 규격을 구할 때 왜 계산값보다 작은 값으로 선정하나요? 계산한 저항값보다 작게되면 더 많은 전류가 흐를 수 있다는건데, 과전류 발생시 전선의 소손보다 차단기가 먼저 동작하게끔 설정한거라 이해하면 되나요?
첫댓글 허용저항치가 18.19옴/km 계산값 보다 작아야 허용 전압강하가 작아지니까요...그래서 허용 전압강하가 작아야 MBB최저 동작전압이나오니까요.... 한마디로 저항이 작아야 전압강하가 작아지고 전압강하가 작아져야 MBB 최저 동작전압이 나옴..표에서 18.19옴/km다음 작은값이 9.4옴/km에 2.5mm^2네요...
그렇군요! 감사합니다
첫댓글 허용저항치가 18.19옴/km 계산값 보다 작아야 허용 전압강하가 작아지니까요...그래서 허용 전압강하가 작아야 MBB최저 동작전압이나오니까요....
한마디로 저항이 작아야 전압강하가 작아지고 전압강하가 작아져야 MBB 최저 동작전압이 나옴..
표에서 18.19옴/km다음 작은값이 9.4옴/km에 2.5mm^2네요...
그렇군요! 감사합니다