17년 1회 견적문제에서 2중천정이라 0.5를 고려해주셨는데 0.5부분에는 1미터짜리 금속가요관이 있는데 겹쳐서 그냥 시공하는건가요?
금속가요관을 휘어서 1m를 넣는것은 알고있는데
그 금속 가요관을 시공한 0.5m의 이중천장과 천장 사이의 공간에도 합성수지관을 설치해야하는 이유가 무엇인지 궁금합니다
총 높이 3.5 이중천정부분 0.5 스위치 1.8일때 1.8+0.5 해서 가요관이 들어있는 부분까지 고려해주더라구요
첫댓글 안녕하세요..이 문제에서는 후강전선관과 금속 가요전선관만 사용을 합니다. 합성수지관은 사용하지 않습니다. 즉, 벽이나 천장 부분은 후강전선관을 통해 연결하며, 천장에서 전등까지의 이중천장 부분은 금속가요전선관으로 연결을 합니다.
첫댓글 안녕하세요..
이 문제에서는 후강전선관과 금속 가요전선관만 사용을 합니다.
합성수지관은 사용하지 않습니다.
즉, 벽이나 천장 부분은 후강전선관을 통해 연결하며,
천장에서 전등까지의 이중천장 부분은 금속가요전선관으로 연결을 합니다.