안산 선부동 주공 9단지 아파트 보일러 난방 배관 동파이프 누수~~
받게한 누수입니다
안산시 누수탐지 공사 업체~~
청풍 누수탐지 공사입니다
오늘 소개할 누수 현장은~~
안산 선부동에 위치한 주공 9단지 아파트
보일러 난방 배관 동파이프 누수 공사입니다
6개월을 넘도록 여러 사람 스트레스
받게한 누수입니다
공사 업체 여러곳에서 다녀 갔지만
해결이 안 됐습니다
심지어 어떤 업자는 전체 뜯어서
배관을 싹 다갈아야 된다고 했다고
합니다
그리고 이댁에는 경동 보일러 사용중인데
온도 조절기에 점검등이 계속해서 깜박 거려서
AS 신청해서 점검 받아보니 보일러는 이상이
없고 배관에서 누수가 됩니다
누수탐지 공사 하세요 진단이 나왔어요
보일러 배관 누수가 맞는것 같은데
이상하게 해결이 안 돼서 6개월이 넘게
흘렀습니다
선부동 주공 9단지 아파트 전경입니다
밑에 집 벽에 얼룩이 생겨있고
곰팡이도 생겼어요
집주인께서 하시는 말씀이
처음에는 비만오면 물이 샌다고
밑에 집에서 올라온다고 했습니다
그래서 빗물 누수는 저희 전문이 아닙니다
다른곳에 물어 보세요 말씀 드렸더니
처음에는 비가와서 누수가 되는줄 알았데요
천장 벽지가 얼룩이 생겨있습니다
경동 보일러 보일러 배관
물보충 탱크에 물이 반복적으로
줄어 들어서 표시를 해서 확인하고
있었습니다
집주인께서 하시는 말씀이 온수 배관이
누수가 된다고 말씀하십니다
온수를 사용하면 밑에 집으로 물이
떨어진다고 하는군요
그래서 보일러 밑에 급수 밸브를 잠거 놓고
온수를 전혀 사용하지 않는다고 합니다
보일러 배관 물보충이 2일~3일 사이에
한번씩 들어오면 잠깐 열었다가 잠근다 합니다
열화상 카메라로 배관이 지나가는
자리와 위치를 확인하고 있습니다
집주인께서 온수 배관이 누수가 된다고 해서
먼저 온수 배관 공압 테스트합니다
온수 배관은 이상이 없습니다
그리고 온수 배관은 벽으로 들어가서
욕실 천장에서 분기 됐기 때문에
막약에 누수가 되어도 눈에 보이기
때문에 온수 배관은 전혀 누수가
아니라고 집주인께 알려드렸습니다
다음은 누수가 의심되는 보일러 난방 배관
공압 테스트합니다
공압이 아주 조금 내려가다 멈춥니다
막혔나 봅니다
30분이 지나도 게이지 바늘이
전혀 움직이질 않더군요
이런 된장~~제대로 막혔나 봅니다
그래서 다시 추적용 가스 주입해서
다시 살펴 봅니다
1시간이 지나고~~아무런 반응이 없더군요
1시간 30분 정도가 지날 무렵에
조금만 더 보고 안 되면 철수 할려고
하는 도중에 공압 게이자 반응이
왔습니다
보일러 배관이 막혔던 곳이 열렸나
신속 정확하게 누수를 찾아야 됩니다
가스 탐지기가 싱크대 밑에서
경보음을 울립니다
가스 탐지기가 경보음 울리는 영상
청음 탐지로 살펴보니~~
누수음이 제법 많이 들립니다
다시 한번 청음 탐지로 살펴보니~~
싱크대 밑에서 누수가 확실히 맞습니다
싱크대 들어 내기로 결정합니다
싱크대 들어내고 다시 청음 탐지합니다
누수 탐지기 센서가 놓인 곳이
누수되는 곳입니다
바닥 뜯어서 확인합니다
바닥 뜯어서 보일러 배관 동파이프
누수 찾았습니다
20미리 동파이프 확관해서 용접한 곳이
누수가 됩니다
보일러 배관 동파이프가 누수되는 영상
비누 거품 발라서 집주인과
같이 확인합니다
누수되는 동파이프 절단해서
살펴보니 쭉 갈라졌어요
이렇게 많이 새는데 공압이 안새는
이유가 무었일까요
여러 사람 속 썩인 누수를 해결했습니다
찾는게 어렵지~고치는건 아주 쉬워요~~
PB(에이콘) 배관으로 연결했습니다
뜯었던 싱크대 원위치 시공 마감했습니다
이상 마무리합니다~~
감사합니다~~
안산 시흥 시화 출장 시공(안산 와동 위치)
031-401-7784 010-2470-7351
보일러배관누수 온수배관누수 직수배관누수 상수도배관누수
최고의 장비와 노하우로 시공합니다
카페 게시글
누수탐지공사
6개월을 넘게 여러 사람 스트레스 받게한 누수~~안산누수탐지공사
다음검색