UPS 동작 방식 (On-line, Off-line, Line-interactive)
https://bigonemoon.tistory.com/306
1. On-line UPS
On-line UPS는 UPS의 일반적인 방식으로 정상적인 상용전원 인입시에도 인버터를 통해 Noise를 제거한 양질의 전원을 공급하는 방식입니다. 대용량화가 용이하고 부하가 요구하는 특성을 충분히 맞추어 줄 수 있기 때문에 일반적으로 이 방식을 많이 사용합니다.
1) 동작 원리
① 전원 (AC) → 정류기 (DC) → 인버터 (AC)로 2중 변환을 하여 평상시에도 항상 인버터를 통하여 전원이 공급이 됩니다. 정류기와 인버터에서 변환할 때 Noise를 제거하기 때문에 양질의 전원을 공급합니다.
② 입력 전원이 인가되어 정류기를 통과하면 인버터에 DC 전원을 공급하고 축전지인 Battery에 전원을 공급하여 충전시킵니다.
③ DC 전원을 공급받은 인버터는 스위칭 동작을 해서 필터를 통해 정현파를 만들어 부하에 전원을 공급합니다.
2) 장점
① 이중 변환으로 고조파, Surge, Noise 등 많은 잡음을 없앨 수 있습니다.
② 응답 속도가 빠릅니다.
③ 주파수 변동이 없습니다.
④ 입력과 관계없이 안정적인 전원을 공급 가능하고 전기적 특성이 좋습니다.
3) 단점
① 효율이 70~90% 수준으로 Off-line 방식보다 낮습니다.
② 외형과 중량이 크기 때문에 가격이 비쌉니다.
2. Off-line UPS
Off-line UPS는 정상적인 상용전원 인입 시에는 위 그림에서 윗쪽 전선처럼 부하에 직접 공급하고 있다가 이상 발생 시 아래쪽 전선처럼 축전지 (Battery) 인버터부의 전원을 부하에 공급하는 방식입니다.
1) 장점
① 정상 상태에서는 인버터를 거치지 않기 때문에 90% 이상으로 효율이 높습니다.
② On-line 방식보다 가격이 쌉니다.
③ 회로 구성이 간단하여 내구성이 좋습니다.
④ 소형화가 가능하고 전자파 발생이 작습니다.
2) 단점
① 응답 속도가 느려서 순간 정전 시 일시적인 전원의 끊어짐이 있습니다.
② 입력의 변화에 따라 출력이 변합니다.
③ 전원 잡음을 차단할 수 없어 정밀기기 사용에는 불가합니다.
3. Line-interactive UPS
정상적인 상태에서는 Filter를 지나서 부하에 전원 공급하고 이상 상태에서는 축전지를 통해 전원 공급하는 방식입니다.
1) 동작 원리
① 상용전원 공급 시에는 인버터 모듈 내 IGBT를 통해서 Full 브리지 정류 방식으로 충전합니다.
② 정전 시에는 인버터 동작으로 출력 전압을 공급합니다. Off-line 방식과 동일합니다.
③ 자동 전압 조정기 기능이 있어 5~10% 전압 조정이 가능합니다.
2) 장점
① On-line 방식에 비해 가격이 쌉니다.
② 효율이 높습니다.
3) 단점
① 과충전의 우려가 있습니다.
4. 방식 특성 비교
구분 | On-line | Off-line | Line-interactive |
효율 | 낮음 (70~90%) | 높음 (90% 이상) | 높음 (90% 이상) |
신뢰도 | 높음 | 낮음 | 중간 |
절체 시간 | 4ms 이하 무순단 | 10ms 이하 | 10ms 이하 |
입력 변동에 따른 출력 변동 | 무변동 | 변동 | 약 5~10% 전압 자동 조정 |
전원 잡음 차단 | 완전 차단 | 차단 못함 | 부분적 차단 |
주파수 변동 | 없음 | 변동 | 변동 |
가격 | 고가 | 저가 | 중간 |