소방시설관리사 공부방 전압강하 관련
어쩌다 추천 0 조회 164 23.10.18 16:26 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 23.10.18 21:30

    첫댓글 담당하는 비콘이 하나씩 늘어나니까 1,2,3 곱해지는것입니다

  • 작성자 23.10.18 21:57

    그럼 분전반에서. D구간은 비콘이 4개니까 ×4아닌가요?

  • 23.10.18 21:58

    @어쩌다 3개넘어가면 최대3개까지만 용량 산정합니다

  • 작성자 23.10.18 22:12

    @박호순 원장 아. 기껏 암기해놓고. 문제에 접목을 못시키네요 ㅠ.
    거듭 감사드립니다

  • 23.10.18 21:37

    전류값은 28A정도 되지만 길이가 길어서 계산된 전선의 굵기가 4미리가 초과되기 때문에 6미리를 선정해야합니다

  • 작성자 23.10.18 21:51

    매번 귀찮게 해드려 죄송합니다

  • 23.10.18 21:56

    별말씀을요~^^ 저희의 일인걸요~질문은 얼마든지 환영입니다~