접지형 계기용 변압기의 정격전압이
1차 : 6600/√3
2차 : 190 / √3 = 110
3차 : 110 / √3 = 190 / 3
으로 알고 있습니다
한 상 지락사고 시에
1차 : 6600
2차 : ???
3차 : 110
이렇게 되는 걸로 알고 있는데 2차전압이 어떻게 되는지 궁금합니다
첫댓글 네.중성점이 이동해서 3권선 변압기 2차측 건전상은 190이고 3차측은 110입니다.참고로 한류저항기(CLR)은 지락시 지락전류를 380mA로 제한합니다