출처: 김영렬의 시설개론 이해하기 원문보기 글쓴이: 김영렬
유입수 종류 |
유입량(㎥/일) |
BOD농도(ppm) |
오수 |
150 |
400 |
잡배수 |
50 |
200 |
① 14%
② 67%
③ 75%
④ 86%
⑤ 88%
109. 가장 많은 층의 옥내소화전 개수가 7개가 있는 건물의 수원의 유효저수량으로 적합한 것은?
① 2.6㎥② 5.2㎥
③ 10.4㎥④ 13㎥
⑤ 18.2㎥
110. 소방대상물에 설치된 2개의 옥외 소화전을 동시에 사용할 경우 각 옥외소화전의 노즐 선단에서의 최소 방수압력으로 옳은 것은?
① 0.1MPa
② 0.17MPa
③ 0.25MPa
④ 0.35MPa
⑤ 0.7MPa
정답 및 해설
101. 답 ②
해설 : 체적변화
① 0℃의 물→0℃의 얼음 : 약 9% 증가
② 4℃의 물→100℃의 물 : 약 4.3% 증가.
③ 100℃의 물→100℃의 증기 : 약 1,700배 증가
102. 답 ③
해설 : 고가수조방식(옥상탱크방식)은 물탱크에서 특정기구까지의 높이차가 일정하므로 그 기구에 걸리는 수압은 항상 일정하며, 따라서 배관부속품의 파손이 적다. 수압조절이 가장 어려운 방식은 압력탱크방식이다.
장점 |
㉠ 급수압이 일정하다. ㉡ 아파트, 고층건물 등 대규모 급수설비에 적합하다. ㉢ 세정밸브를 사용하기에 적합하다. ㉣ 배관부속품의 파손이 적다. ㉤ 저수량을 확보할 수 있으므로 단수시에도 일정시간 동안 급수가 가능하다. |
단점 |
㉠ 저수조에서의 급수오염 가능성이 크다. ㉡ 구조물 보강이 필요하다. ㉢ 설비비, 경상비가 높다. ㉣ 저수시간이 길어지면 수질이 나빠지기 쉽다. |
103. 답 ②
해설 : 실양정 : 흡입양정 + 토출양정 = 5m + 45m = 50m
전양정 : 실양정 + 마찰손실수두 = 50m + 3m(0.03MPa) = 53m
104. 답 ①
해설 : 습식 통기관(wet vent, 습윤 통기관)은 배수 횡지관 최상류 기구의 바로 아래에서 연결하는 통기관으로 회로 통기관에 연결되어 통기와 배수의 역할을 동시에 한다.
105. 답 ③
해설 : 토출 작용(역압에 의한 분출작용)은 하층부 수직관에 접근하여 설치된 트랩인 경우 바닥 횡주관에 물이 만수로 흘러 정체되어 있는 상태에서 수직관 상부에서 다량의 물이 배수될 때 피스톤 작용을 일으켜 트랩의 봉수가 실내 쪽으로 역류하게 되는 현상이다.
106. 답 ①
해설 : 강관(Steel pipe)은 인장강도가 크고 충격에 강하며 관의 접합과 시공이 비교적 용이하고 가격도 싸서 가장 많이 사용하나 부식이 잘되어 내식성이 작아 수명이 짧다. 급수, 급탕, 급유용, 공기용, 증기용 등으로 사용하며 접합방법에는 나사접합, 플랜지접합, 용접접합 등이 있다.
107. 답 ②
해설 : 플랜지접합이(100A 이상)나 유니온접합(100A 이하)은 배관된 관의 교체나 수리를 편리하게 하기 위하여 사용한다.
108. 답 ④
해설 : ① 유입수 BOD = (150x400)+(50x200) / 150+50
② 제거율(%) = (350-50/350)x100= 85.7%
109. 답 ④
해설 : 옥내소화전의 수원은 옥내소화전이 가장 많은 층의 설치개수(5개가 넘으면 5개로 계산)에 2.6㎥(130ℓ/min×20min)를 곱한 양 이상이어야 한다.
Q(수량) = 130ℓ/min × 20분 × N(가장 많은 층의 설치 개수로 최대 5개)
즉, 2.6 m³ × N(최대 5개) = 2.6 m³ × 5 = 13m³
110. 답 ③
해설 : 옥내ㆍ외 소화전 비교표
구 분 |
옥내 소화전 |
옥외 소화전 |
노즐 방수 압력 |
0.17MPa |
0.25MPa |
표준 방수량 |
130ℓ/min |
350ℓ/min |
수원 저수량 |
13 ㎥ (2.6×5) |
14㎥ (7×2) |
유효반경(설치간격) |
25 m이하 |
40 m이하 |
호스 구경 |
40 mm |
65 mm |
동시 사용 갯수 |
5개 |
2개 |