요즘 이원냉동 시스템의 저온측에 주로사용되는 R-23은 가격은 저렴하나 비열비가 높아 토출가스온도가
대단히 높다. 그러므로 장기적으로 오일의 탄화를 초래하고 기기의 수명을 단축하는 원인이 되기도 한다.
더구나 오일과의 친화력이 약하여 오일회수도 잘 안되는 편이다.
내가 경험한바에 의하면 R-503냉매는 저온에서의 특성이 매우 우수하고 R-23보다는 토출가스온도가 약
20도 정도 낮다. 증발온도도 약 7도정도 더낮출수있다.
아쉽게도 지금은R-503냉매를 구할수가 없지만 나같은경우는 R-503냉매를 만들어 쓴다.
어떻게? R-13 59.9% R-23 40.1% 혼합하면 된다.
첫댓글 정준영사장님 존경 합니다.
감사합니다.
반갑습니다. 냉동신문이나 인터넷에서 정사장님에 대해서는 접했습니다.
초저온 관련 수많은 실패를 하고서 지금의 성과를 이루었다고 들었습니다.
위의 글에서 비열비을 쉽게 설명 부탁합니다. 실물 r134a와 404a와 어떤게 비열비가 낮은것인가요?
아직 5월 가정의 달 즐거운 달 되세요
R-13냉매가 필요하신분 연락주세요 010 8811 9511
진정한 고수이십니다. 존경스럽습니다.
정사장님 한수 배우고 있습니다.
다행입니다.
네이버카페 "넹동공조인들의모임"이라는 곳에다 이런저런 자료 많이 올릴 계획입니다.
함 들어가 보세요. 참고로 제 닉네임은 명장입니다.
@정준영 지금 가입했습니다.앞으로 많은 가르침 받겠습니다.