콘덴서를 이용해서 무효전력을 없애서 역률을 증가시키는 문제인데 개선 후의 무효전력이 계산에선 단위가 kVar이고 답에 적을땐 kVA로 적어야만 하는건가요? 그리고 두번째사진은 kVA로 선정한후 답을 kW로 선정해야만하는건가요?실기에서는 단위틀리면 틀리는걸로 알고있는데..ㅜㅜ걱정이네요 아시는 분계신가요?
첫댓글 콘덴서 용량으로 답 할 땐 KVA 이 문제에서는 무효전력으로 답하라 했기 때문에 KVAR 로 적는 게 맞습니다.밑에는 사용전력량이므로 KW 가 맞고 KVA시에는 역율을 나눌 필요가 없죠..
아하 그렇군요ㅎㅎ감사합니다 밑에꺼는 역률까지는 생각못했었는데 세세하게 알려주셔서 감사합니다
첫댓글 콘덴서 용량으로 답 할 땐 KVA 이 문제에서는 무효전력으로 답하라 했기 때문에 KVAR 로 적는 게 맞습니다.
밑에는 사용전력량이므로 KW 가 맞고 KVA시에는 역율을 나눌 필요가 없죠..
아하 그렇군요ㅎㅎ감사합니다 밑에꺼는 역률까지는 생각못했었는데 세세하게 알려주셔서 감사합니다