[실기] 타교재 질문 3상4선식 전선 굵기 질문입니다.
저스틴터너 추천 0 조회 973 21.12.30 08:34 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.12.30 10:26

    첫댓글 가운데꺼 A=17.8*루트3=30.8 구리 고유저항과 퍼센트도전율 적용하면 30.8로 되면 둘다 맞는거 같습니다.중간꺼 혹시 30.8아닌가요?. 그러면 먼저꺼는 3상4선식을 선간을 적용한 식인 것이고 아래꺼는 17.8에 허용전압강하 상전압을 적용한 것입니다.즉 3상4선식에서 전압강하 380V에 고유저항과 퍼센트도전율을 30.8로 적용하면 전압강하를 선간전압을 적용하고 아래꺼 처럼 3상4선식이라고 하더라도 17.8을 적용하면 평형시 중성선에서는 전류가 흐르지 않으므로 220v 로 전압강하를 적용하심이 맞을 듯합니다

  • 작성자 21.12.30 10:31

    3상4선식 17.8 적용시 220v네요 ㅎ 감사합니다.