건축설비(산업)기사 실기 문제복원 유속문제
한다면 너처럼 추천 0 조회 283 25.09.15 14:46 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 25.09.15 16:49

    첫댓글 단위를 정확히 보셔야 합니다.
    4는 분모의 4를 제거하기 위함이고 60은 분을 초로 바꾸기 위함이고 10-3은 리터를 m3 바꾸기 위함 입니다.
    LPM(분당 리터) 의미 입니다.


  • 작성자 25.09.15 21:59

  • 25.09.16 15:58

    유량 Q=AV[m3/s], LPM 단위는 L/min 으로 L 를 m3 로 변경하기 위해서 10-3승을 한것이고, 분(min)을 초(s)로 변경하기위해서 60을 나누어 준것 입니다, 면적A=파이/4×d2 에서 4가 위로 올라갔습니다

  • 작성자 25.09.18 15:53

    😄