저수조 및 고가수조위에 설치된 정수위변
정수위 밸브는 전자식과 볼탑식이 있는데 전자식은 탱크의 수위조절기에 의하여 밸브에
설치된 전자변에 의하여 일정하게 수위를 조절하여주며 볼탑식은 전자변 대신에 탱크안에
볼탑을설치하여 물이 차면 볼탑으로 물을 차단하여 메인밸브를 잠글수 있게 되어 있으며
요사이는 전자식 볼탑겸용 정수위 밸브가 있어서 전자변이 고장나더라도 볼탑이 작동하여 물을 차단하여 주는 장치가 있다 정수위 밸브 사용시는 수압이 있어야 그 수압에 의하여 밸브를 여닫을수있는데 수압이 약하면 밸브를 여닫는게 약하여 종종 오작동이되어 물을 넘치거나 업거나 한다. 또 전자변이 작동되는것은 전기가투입이 되더라도 미세한 구멍으로 물이 통과되어야 하는데 이때 이구멍이 막히면 동작을 못하여준다. 이때는 메인 밸브를 잠그고 전자변을 분해하여 이물질을 제거 하여 주어야 한다.
또 요사이는 물탱크 청소시에 전자변을 그냥 동작시키고 청소를 하는데 이때는 전자변에서 열이발생하여 전자변이 타거나 단선되는 것이 종종 발생하니 이때는 선택 스위치로 물이 있는 탱크로 전환하든지 전원을 꺼 놓고 사용 하시면 된다. 수압이 약한곳이라면 전동 버터플라이 밸브를 설치는 것이 오작동 을 줄일수 있다, 전동 버터플라이 밸브는 일반 버터플라이 밸브이 전동 모타가 달려있는데 전자식 정수위 밸브는 전선이 2가닥이면 되는데 이것은 전선이 3가닥이라야 됨
전 자 변
전자밸브는 아시다시피 전자석의 원리를 이용해서 작동하는것입니다 그럼 전자코일이 고장났는지여부
확인방법은 1번= 전자밸브 인입선을 차단한뒤 전자밸브 코일전선을 테스터기로 측정해보았을때
일정량의 저항이 나오면 이상없는것입니다
2번째= 전자코일뭉치를 밸브와 분리하면 전자코일중앙에 원형구멍이있습니다 여기에 드라이버나
아님 대못을 가운데 넣은후 전자밸브를 작동해보십시요 그럼 드라이버나 못이 전자석에 붙을겁니다
그럼 전자밸브코일고장이 아닙니다 그렇담 코일고장이아니면 밸브의 기계적 물리적고장이겠죠
그럼 밸브구조는 모델마다 다르므로 정확히 할려면 내부구조도를 관련업체로 팩스로 받은후 분해
청소하던지 아님 조심스럽게 분해하여 청소해주면 됩니다 그런데 스프링이고장 나거나 시일이
깨졌을경우는 밸브를 교체해야 됩니다
3선이나와있으면 전자밸브가 아니고 유량조절밸브입니다
즉 투웨이밸브나 쓰리웨이밸브로 비례제어에 의하여 작동되는것이므로 두가닥은 조작용이고
나머지한가닥은 온도오차보상용입니다
그런데 여기에 저항에따라 일정량의 DC전류가 흐르는데 그것까지는 제작업체한테 의뢰하는것이
좋을듯싶습니다 온도에따라 전류치가 제작업체에서 그기계에 맞게제작하였으므로
그것을 아는사람은 제작업체밖에 업습니다 쉽게할려면 난방인경우 온도콘트롤라의 세팅치를
실제온도보다 많이 낮추어보세요 완전잠기면 정상이겠죠 그러나 비례제어에서 온도 몇도일때
몇퍼센트열리냐 그것 까지는 저도 않해봤습니다 제작업체 측에 알아보세요.....
주의!!!! 전자변 코일을 밸브에서 분해한 후, 전자변에 통전 시키면 전자변 코일이 탑니다. 주의 하세요, 3선 이라면 어떤것은 어스인것도 있습니다. 보통 녹색
전 극 봉
1. 전극봉이 물속에 잠겨 있으므로 누전이 생긴다.
>> 당연하죠. 전극봉 자체의 감지 원리가 물의 전도도를 이용해서 물속으로 전류가 흐르고 그걸 감지해서 수위를 판단하므로 누전은 누전입니다.
그러나 전기학적으로 누전은 아니죠. 전기적인 누전이라함은 전기가 흐르지 않아야 하는곳으로 흐르는 것을 말하고 그렇게 되므로써 감전이나 화재의 우려가 있음을 이야기 하는거죠.
그러나 전극봉의 콘트롤러(유니트. 판넬속의 기계)는 상용의 전원(220볼트)를 받아서 복권트랜스로 전압을 강하시킨후(보통 24볼트나 15볼트 12볼트 등등) 감지를 하는것이므로 전기적으로는 완전히 분리되어 있습니다. 간혹 전기실 담당자가 전극봉 땜에 누전된다고 하시는분들이 가뭄에 콩나듯 있긴 하지만 이분들은 좀 더 공부 많이 하거나 고장난 레벨유니트 있으면 뜯어보시기 바랍니다...
2. 전극봉감지기의 레벨유니트의 감지전원으로는 교류와 직류중 어느것이 나은지...?
>> 학교 다닐때 물리나 화학인지 암튼 그 시간에 전기분해에 대해 배웠을겁니다. 구리와 아연극판에 각각 직류전원을 걸어주면 수소와 염소가스가 생긴다는 이야기... 잘 아실테죠. 아직도 일부 유니트는 직류전원을 사용하는 예가 있는데 교류보다 부식 속도가 엄청 빠릅니다. 레벨유니트 사용설명서 보시면 감지전극에 DC24V, 혹은 AC24V 라고 적혀 있을겁니다. 부담 없이 AC용을 선택하시기 바랍니다...