인장철근의 항복강도를 550MPa로 제한하는 이유는
압축연단의 콘크리트 변형률이 극한 변형률인 0.003에 도달했을때
인장측의 철근 역시 변형률 0.003에 도달시켜 균형보로 만들기 위함으로
알고 있는데요.
변형률 = 철근의 항복강도(fy) / 철근의 탄성계수(Es) 잖아요.
그럼 Es = 2.0 * 10의 5승(MPa)니깐
550MPa를 2.0 * 10의 5승(MPa)로 나누면
550/200000=0.003이 나와야하는데 0.00275가 나옵니다.
550MPa가 아닌 600MPa로 해야 변형률이 0.003이 나오는데요..
왜 그런거죠?
다른 까페에서 다른 사람이 물어 본건데 책에는 그냥 철근의 항복강도가 550MPa일때 콘크리트의 극한 변형률이 0.003과 같다라고만 되어있는데 설명을 부탁 드립니다^^
첫댓글 요, 질의는 계산상의 결과로 보시면 안됩니다. 그 이유는 완전한 직선형 그래프가 아니기 때문에, 실험을 통한 그래프에서 직선형에서 다소 굴절이 있는데, 그 굴절된 부분과 만나는 부분이기때문입니다. 아마도, 교재의 응력, 변형도 그래프를 보신다면 보다 이해가 될 수 있는 부분이라고 봅니다.