1.그림에서는 후트밸브 1개로 계산되는데 계통도에서 후트밸브를 어떻게 찾는지?
2. 국부손실값이 0.00636로 나오는데 밑줄친것처럼 계산하면 맞는건지 확신이 없어 질문 드려요.
첫댓글 네..배관계통에서 저수조에..말단에 FV가 푸트밸브 입니다..그리고 저식은 계산을 다시해 보세요..계산기에 % 옵션이나 무언가 오류가 있나봅니다..
첫댓글 네..
배관계통에서 저수조에..말단에 FV가 푸트밸브 입니다..
그리고 저식은 계산을 다시해 보세요..계산기에 % 옵션이나 무언가 오류가 있나봅니다..