전동기 출력은 3상일때 누트3 vi코사인세타 이타인데요 이 전동기 pa가 즉 피상전력이(용량?) 변압기 v결선일때 pv(용량?)가 되는거고 pv는 누트3 p1이 되며 P1은 변압기 한대의 용량인인건가요? 원래 pa가 피상전력인데요 이게 변압기 용량을 말하는거였나요? 맞아요? 그리고 전동기pa구했는데요 처음 근데 pa는 코사인세타분의 유효전력p잖아요 근데 이 밑에 pa는 코사인세타×이타분의 p을 해서 전동기 용량? 을 구했는데요 이타인 효율이 있으면 원래 해줘야해요? 지금까진 그냥 pa는 무조건 코사인세타분의 p만 인지 알았거든요 그래서 질문드려요 아는분 답변좀 해주세요
첫댓글 P1은 변압기 한대의 용량인인건가요? (넵. 그렇습니다)
원래 pa가 피상전력인데요 이게 변압기 용량을 말하는거였나요? 맞아요? (넵 맞습니다)
이타인 효율이 있으면 원래 해줘야해요? (넵. 이타[효율]이 있으면 역률처럼 분모에서 같이 적용해줘야 됩니다)
답변 감사합니다
아 pv는v결선시의 변압기 전체 용량인거죠?
@아자아자화이팅 넵 그렇습니다
@금은화 답변감사합니다