얼마전에도 문의를 드렸던 내용으로 현장 사정상 잠시 보류됐다가 다시 테스중입니다..
PLC는 LS산전 XBC이고요, 서보는 J3-40A입니다. 1축제어로 상/하 왕복을 하며, 브레이크 타입 모타입니다.
문제는 모타 및 드라이브를 제어반에서 떼어내서 테스트하면 이상이 없는데, 제어반 내에서 결선후 운전을하면
왕복횟수가 증가함에 따라, 상승방향으로 1~2mm정도씩 평행 이동을 합니다.(1/5의 감속기도 있음.)
감속기 분리후 모타만을 테스트시도 정위치에 오지않아, 모타간 케이블등을 분리하고 페라이트 코아등을 설치해도
미세하게 조금씩 변화가 있습니다.(운전중일때 드라이브rpm을 모니터하면 2~3rpm변화도 있구요. 제어반에서 떼어내서 운전시 rpm은 일정합니다.)
노이즈 같은데 어떻게 해결해야 좋을지 문의드립니다.
첫댓글 1. 전자기어비가 맞는지 확인요함.
2. 엔코더케이블 길이 최대한 짧게 사용, 드라이브와 서보는 가능한 근거리에 설치함.
3. 싸이클이 반복 될때마다...원점을 새로 잡고 동작을 시키는 방식으로 대체...(가능하면)
바쁘신데 답변 감사합니다.