단상3선식, 직류3선식, 3상4선식은 전압강하가 IR
단상2선식, 직류2선식은 전압강하가 2IR
3상3선식은 루트3IR
인데요.
원장님께서 R은 한선의 저항이고 전압강하는 전체 전압강하라고 말씀하셧고
단상 2선식은 선이 2개이고 그러면 저항이 2개로 전체전압강하는 2IR이 된다고 하셨어요
그러면 단상3선식은 선이 3개이므로 전압강하는 3IR이 되어야 하는거 아닌가요???
이해가 잘안됩니다...
2회차 실기에서 전력손실문제가 이런게 나왓는데 틀렸었어요.. ㅠㅜ
원장님 답변 부탁드립니다......
첫댓글 안녕하세요 xellox님.
해당 질의에 대해 도움을 드릴만한 글을 작성했던 적이 있습니다.
아래 글을 참고해주시길 바랍니다 감사합니다
http://cafe.daum.net/skilldadan/phRQ/226