"(유도전동기1+유도전동기2+비상조명)/0.85+유도전동기3기동시전력" 이렇게 식의 앞부분이 표현되어 있습니다.
(발전기 역률 0.9로 나누는 부분 제외)
여기서 두가지 궁금한 점이 있습니다.
1. 비상동력 중 3개의 유도전동기와 비상조명의 효율이 다릅니다. (비상조명의 효율만 100[%])
"(유도전동기1+유도전동기2)/0.85 + 8/1 + 유도전동기3기동시전력"로 하지 않는 이유
2. "유도전동기3기동시전력/0.85"를 하지 않는 이유
만약, 1의 답이 부하의 종합효율이 85[%]이기 때문이다라면
"(유도전동기1+유도전동기2+비상조명+유도전동기3기동시전력)/0.85" 이렇게 전체부하로 해야하지 않는지요.
표에 적용된 효율은 운전중일때만 적용되는 것인지요.
첫댓글 안녕하세요...
변압기와 달리 발전기의 경우 전체 피상전력으로 구해주시기 바랍니다.
유도 전동기 3의 역률과 효율을 대입해서 구해야 하므로
교재처럼 구하는 것이 맞습니다.