Q&A 게시판 한전 정전시 태양광발전은 무용지물?
족장 추천 0 조회 344 12.06.19 16:57 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.06.19 20:15

    첫댓글 맟습니다. 한전에서 공급하는 60 헤르츠 신호로 인버터를 구동하기 때문입니다. 전에는 한전 전기가 끊겨도 자체 다중인버터 회로가 작동되어 솔라셀 에서 공급된 전력을 교류전력으로 공급하는 인버터를 제작했던 회사가 있었다는 말을 들었습니다. "족장"님의 말씀대로 태양은 떠서 쏠라셀은 직류전류를 공급 하는데 사용하지 못한다면 너무 손해 이시지요. 해결방법은 각 회로에 MC.를 설치하고 용량이 넉넉한 정현파 인버터와 E.O.C,R. 이 내장된 회로를 만드시면 해결될것 같습니다.

  • 12.06.20 09:05

    계통연계형 인버터는 그렇습니다. 정전으로 수요처에 비하여 공급처가 현저하게 부족하면 여러가지 문제 및 사고가 발생합니다. 발전기를 보호하기 위한 목적이라고 보시면 되겠습니다. 해결책으로는 독립형 인버터를 설치하시고, 한전정전시 계통연계형 인버터 라인과 수전라인을 끊고 독립형 인버터로 전환하는 방법이 있을 것 같습니다. 그런데, 이렇게는 잘 안쓰죠.

  • 12.06.20 17:01

    태양광 전원이 끊어지지 않으면

    한전선로로 전류가 흐르고

    선로 보수하는 사람들한테 감전을 일으킵니다.

    해서 완전히 차단이 되는 것이 맞습니다.

    아니면 축전지를 설치 하셔야 하는데 이는 별도로 제작한 상황이어야 합니다.

    축전지 설치시 콘트롤러가 추가되어야 합니다.

    축전지는 12V 200Ah 로 15개 내외 설치 하시는 것이 적당합니다만,

    축전지의 수명은 3~4년 정도밖에 되지 않습니다. ( 비싼것은 개당 40만원선으로 알고 있습니다-아트라스 KB 12V 200Ah 정도,,,)

    어쨋든 무용지물이 되더라도 차단이 되어야 하는 것은 맞습니다.

  • 작성자 12.06.22 14:05

    답변주신 분들께 감사드립니다.