안녕하세요.. 푹푹찌는 무더위에 고생많으십니다.
금일 시험 때 적었던 그대로 작성했습니다.
한 겨울의 칼바람 휘몰아치는 엄동설한처럼 냉정한 채점 부탁드려봅니다.
빨간 글씨는 틀렸다고 가정한 답입니다.
1. Y-△ 기동, 시퀀스(6점)
(1) R-X에, S-Y에, T-Z에 연결하여 그림
(2) Y-△ 기동전류는 전전압 기동전류의 1/3[배] 이다.
(3) 전원투입 후, Y결선으로 기동한 후, 타이머의 설정시간이 완료되면 △결선으로 운전한다.
이때, Y는 정지하고, Y와 △는 동시투입 되어선 안된다.
2. 펌프용 전동기 용량(3점)
계산 : (9.8 x 15/60 X 20 X 1.1) / 0.8 = 67.375 -> 67.38
답 : 67.38[kW]
3. 감리(5점)
(1) 설계변경 내역서
(2) 승인 된 설계변경 도면
(3) 승인 된 설계변경 절차서
(4) 변경 된 자재수량집계표, 물량산출내역서
(5) 변경에 따른 공사투입금액
4. 수전단선결선도 표준심벌, 약호, 명칭, 용도(10점)
(1) (맞게 그림) / PF / 전력퓨즈 / 부하전류를 안전하게 통전하고, 어느 일정값 이상의 과전류는 차단하여 전로나 기기를 보호
(2) (맞게 그림) / LA / 피뢰기 / 이상전압 내습시 대지로 방전하고, 그 속류를 차단하며, 전력설비를 보호
(3) (맞게 그림) / COS / 컷아웃 스위치 / 변압기 및 주요기기 1차측에 시설하여 단락보호용으로 사용
(4) (맞게 그림) / PT / 계기용 변압기 / 고전압을 저전압으로 변성하여 계기나 계전기에 전원을 공급
(5) (맞게 그림) / CT / 변류기 / 대전류를 소전류로 변성하여 계기나 계전기에 전원을 공급
5. 피뢰기 정격 전압선정(5점)
계산 : 154 x 1.2 / 1.1 = 168 -> 170[kV]
0.75 x 1.1 x 170 = 140.25 -> 144[kV] 선정
답 : 144[kV] 선정
6. 탭전류(4점)
계산 : 30 x 5/60 x 1.2 = 3
답 : 3[A]
7. 실지수, 등기구 수량 산출(5점)
(1) 실지수 : 8.82
(2) 등기구 : 52[등]
8. 리액터의 용량(5점)
(1) 이론적으로 4[%] 이상
(2) 실제적으론 5~6[%] 정도를 사용
(3) 11[%] 이상
9. 배전선 전압 조정 방법(3점)
(1) 유도전압조정기
(2) 승압용 변압기
(3) 직렬 콘덴서
10. 병렬우선순위회로(6점) - 맞게 그림
11. 전력설비 점검시 보호계전계통 오동작원인(3점) - 시간상 못품(소설도 못씀)
12. 변압기 용량 선정(12점)
(1) Tr1 : 3703.7 -> 4000[kVA] / Tr2 : 2333.33 -> 3000[kVA], Tr3 : 5962.96 -> 6000[kVA]
(2) STr : 9230.76 -> 10000[kVA]
(3) 152T : 2000[MVA]
(4) 52T : 200[MVA]
(5) 87T - 주변압기 차동계전기 / 발전기 또는 변압기 등의 내부고장보호용으로 사용
(6) 51 - 과전류 계전기 / 정정값 이상의 전류가 흐르면 동작하여 차단기 트립코일여자
13. 전압강하 구하기(4점) - 시간상 못품
14. 합성 최대전력(3점) - 400[kW]
15. 접지저항 측정방법(5점)
(1) 그림[1]
(2) EP = EC x 0.618 -> 61.8[%]
16. 신출문제(5점) - 못품(소설도 못씀)
17. 축전지(5점)
(1) 70[A]
(2) (책대로 그림)
18. 고조파 전류 억제대책(5점)
(1) 전력변환장치의 펄스 수를 크게 한다.
(2) 변압기에서 델타 결선을 사용하여 고조파를 제거한다.
(3) 고조파 필터를 사용하여 고조파를 제거한다.
19. 논리회로(6점)
(1) X = A·B·C + A(Bar)·B(Bar)
(2) (타입차트 완벽히 표기)
(3) (진리표 완벽히 표기)
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
첫댓글 합격권에 충분하실듯^^
감사합니다!
대단하십니다. 문제복원
감사합니다!
수고하셨습니다
감사합니다!