안녕하세요 좋은 강의 진심으로 감사드립니다.
풋밸브 및 체크밸브 점검 방법 관련 문의드립니다.
1. 펌프 몸체 상부의 물올림컵 밸브 개방
2. 물올림컵에 물이 가득차면 물올림장치 배관의 개폐밸브 폐쇄하여 물올림컵 수위 확인입니다.
- 이 때 주의 사항이 물올림컵 밸브 폐쇄가 아님이라고 명시되어 있습니다.
질의1) 물올림컵 가득찬 상태로 물올림장치 배관 개폐밸브 폐쇄하고 물올림컵밸브는 그대로 개방인 상태로 유지하고 있는 것이죠?
질의2) 물올림장치 설치대상 아닌 경우 풋밸브 및 체크밸브 점검은 어떻게 하면 되나요?
질의3) 물올리컵밸브 개방 시 물이 높게 솟구치게 되는 경우가 있는데 이때 물올림컵에 물이 가득찰 때까지물올림컵밸브 개방 상태 유지하고 있는지요? 물올림컵밸브 개방 상태 유지상태가 장시간 될 경우 감시제어반, 동력제어반 수동 기동은 하지 않아도 되는지요?
감사합니다^^
첫댓글 저의 경우 현장에서 펌프의 체절압력을 테스트했는데 체절압력이 부족하게 나올 때 물올림컵을 개방합니다
이때 에어가 짧은 시간 동안 나오는데 이후 체절압력을 다시 검사하면 정상압력이
잘 나옵니다
이러한 용도를 생각하면서 보시면 될 것 같습니다
질의3은
2차측압이 빠져야 펌프는 작동합니다
질의2는 풋밸브역류나 체크밸브역류가 고장진단의 원인이되는 경우를 역으로 생각하시면 됩니다
멀쩡히잘되면 그것자체로 정상이니까요